蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 东北以东
收起左侧

[空调系统] 讨论:空调系统自控探头安装

[复制链接]
药徒
发表于 2014-10-13 09:38:14 | 显示全部楼层
PT100和PT1000的材质都是pt啊

点评

坏了别扔哈,呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-13 11:06:46 | 显示全部楼层
风速好像是没有什么意义

点评

参照吧,计量确认和校准都没用  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:26
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:25:34 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2014-10-13 09:38
PT100和PT1000的材质都是pt啊

坏了别扔哈,呵呵
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:26:30 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-10-13 11:06
风速好像是没有什么意义

参照吧,计量确认和校准都没用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-13 15:35:12 | 显示全部楼层
pt100与pt1000只是精度问题,一般100就够了,1000用于计量部门校准的比较多,用来校准100的精度。但实际使用问题不大,
2、3、4都没有什么原则性问题,但需要了解整个系统的控制逻辑,个人意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-7 14:22:17 | 显示全部楼层
西门子最好的东西是PLC,变频器,其它的传感末端,都是生产厂家贴牌卖的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-7 19:10:01 | 显示全部楼层
技术贴,支持。
我用过风速变频联动,是个大坑货,风速传感器也是时灵时不灵,校准是个难题,因为校准是针对系统的,单校探头没意义,另外你准备了几个风速传感器?要外送校准时风机频率怎么控制?
送回风都装温湿度传感器是好的,最好系统可以选择依据送风控制还是回(排)风控制,回(排)风温湿度探头要避开产湿(热)量大的房间,你懂的。

点评

风速传感器可以用,但是不能和风机联动,问题太多 回排风的温度传感器是装在主管道上的,怎么避开啊  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:53
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:53:00 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-7 19:10
技术贴,支持。
我用过风速变频联动,是个大坑货,风速传感器也是时灵时不灵,校准是个难题,因为校准是针对 ...

风速传感器可以用,但是不能和风机联动,问题太多
回排风的温度传感器是装在主管道上的,怎么避开啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 20:26:47 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-6-8 15:53
风速传感器可以用,但是不能和风机联动,问题太多
回排风的温度传感器是装在主管道上的,怎么避开啊

依据排风控温湿就要求选取的风管排风不应有额外的产热产湿,否则控制的送风温湿度怎么会准?所以某些场合下需要依据送风来控制温湿度,当然送风控制温湿度的问题就是需要依据季节和气温来适时调整设定点,这对全新风机组很重要,高回风比例的机组可以不用调的那么频繁。
只是个人经验之谈,仅供参考。

点评

正常产热产湿房间基本都都是全排的,不会对回风管道有影响,所以还是回风主管更准确一些 至于送风控制温湿度对于全新风机组需要考虑室外气温吗,不是任何条件都可以在温控传感器来显示并调节吗?  详情 回复 发表于 2015-6-9 08:47
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:47:24 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-8 20:26
依据排风控温湿就要求选取的风管排风不应有额外的产热产湿,否则控制的送风温湿度怎么会准?所以某些场合 ...

正常产热产湿房间基本都都是全排的,不会对回风管道有影响,所以还是回风主管更准确一些
至于送风控制温湿度对于全新风机组需要考虑室外气温吗,不是任何条件都可以在温控传感器来显示并调节吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 09:36:41 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-6-9 08:47
正常产热产湿房间基本都都是全排的,不会对回风管道有影响,所以还是回风主管更准确一些
至于送风控制温 ...

好吧,原理上没错,你要考虑到建筑本身的热负荷。
打个比方
冬季:如果AHU出风口22摄氏度湿度60%的空气送到一个夹层温度10摄氏度,墙壁温度只有16摄氏度的房间会发生什么?
夏季:如果送风20摄氏度,湿度50%,夹层30度,墙壁25摄氏度的房间,又会发生什么?

是不是明白了点神马?


点评

醍醐灌顶,所以送风控制温湿度要比回风复杂麻烦的多 话说,你是做设计的吧  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:45
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-6-9 09:45:19 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-9 09:36
好吧,原理上没错,你要考虑到建筑本身的热负荷。
打个比方
冬季:如果AHU出风口22摄氏度湿度60%的空气送 ...

醍醐灌顶,所以送风控制温湿度要比回风复杂麻烦的多
话说,你是做设计的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 10:01:30 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-6-9 09:45
醍醐灌顶,所以送风控制温湿度要比回风复杂麻烦的多
话说,你是做设计的吧

不,我是一个被乙方坑的不清的苦逼甲方

点评

发个帖,讲讲苦逼经历啊,我们就喜欢看这个  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:07
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:07:55 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-9 10:01
不,我是一个被乙方坑的不清的苦逼甲方。


发个帖,讲讲苦逼经历啊,我们就喜欢看这个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 11:05:57 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-6-9 10:07
发个帖,讲讲苦逼经历啊,我们就喜欢看这个

社区都是前辈,需要学习的地方还很多,就不嘚瑟了,太丢人了

点评

大家都是在学习中成长,没什么丢人不丢人了,互相学习  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:09
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-6-9 13:09:59 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-9 11:05
社区都是前辈,需要学习的地方还很多,就不嘚瑟了,太丢人了

大家都是在学习中成长,没什么丢人不丢人了,互相学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 15:27:38 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-10-13 09:15
给简单讲讲哪里不专业?

一看就知道是同行,西门子可是国际品牌啊。有胆说人家不好又说不出个所以然来。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。