今天和施工单位定一下空调系统温湿度和探头的位置,回来和大家分享一下经验,如果有错误,希望大家能够多多指正!

1. 温湿度探头是西门子的,具体型号我不清楚,但材质是PT1000的,水系统用的是PT100的,请问这两种有什么区别、最合适的型号应该是哪一种?
2. 温湿度探头长度大概只有20cm,一般主风管长边都一米以上,如果装在宽边上,探头位置应该只能到风管的四分之一处,所以这次我让施工方把温湿度探头都装在风管的下面,一是为了能够尽量接近风管中心,二是为了校验方便,请问,有没有什么问题?
3. 风速探头装在夹层的直管上,前面有2面的直管,后面1.5米的直管(国标上有,我没具体查),风速探头的读数只是一个参考值,并不代表实际风速,除非使用矩阵风速探头来测试,所以这个位置我倒不是特别关心
4. 回风温湿度探头的位置不太好定,想放在空调机房,方便校验,但机房内的回风总管刚出墙就接消毒排风了,我们的消毒排风想做系统防风用,也就是正常运行状态也开一定比例的阀门,所以我装在回风段和消毒排风口之间的回风主管上装的温湿度探头,我认为风即使先被排出一部分后再测得的温湿度,应该也可以代表整个回风系统的温度,不知是否正确?

以上是一点疑问和小经验,希望大家踊跃发言,多多交流,共同进步!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 10:39:48 | 显示全部楼层
疑问:为什么要装风速探头,有什么意义呢?
回风建议还是装在总管上,多了一个过程,理论上可以代表,但不能评估影响,何必多次一举
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:18:47 | 显示全部楼层
开头是这样的 发表于 2013-8-28 10:39
疑问:为什么要装风速探头,有什么意义呢?
回风建议还是装在总管上,多了一个过程,理论上可以代表,但不 ...

风速只是做为参考值使用的,比如说,调试后该探头数值为7m/s,这个数不一定就是风管的风速,但是我们可以每天都确认这个数值是不是7,如果不是,说明我们的空调系统出现了问题,也就是说可以第一时间发现问题
您是指的回风温湿度探头吗?是装在回风总管上的,直接连接在回风段的就是总管,我之所以装在消毒排风之后,是因为消毒排风之前的弯头比较多,实在没有位置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 14:37:21 | 显示全部楼层
回风温湿度主要的作用是为测定各房间温湿度度平均值(加上经过房间后温度变化),为监控房间温湿度提供数据支持,探头你说的位置个人觉得风险不大,已是是最差条件了。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:08:47 | 显示全部楼层
scllxk 发表于 2013-8-28 14:37
回风温湿度主要的作用是为测定各房间温湿度度平均值(加上经过房间后温度变化),为监控房间温湿度提供数据 ...

最差条件不好确定
但应该是比较有代表性吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 15:51:18 | 显示全部楼层
你们什么剂型 品种?装的好多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 15:55:08 | 显示全部楼层
1. 温湿度探头是西门子的,具体型号我不清楚,但材质是PT1000的,水系统用的是PT100的,请问这两种有什么区别、最合适的型号应该是哪一种?
湿度探头好像很贵,可能材质要求很高吧,日常监测温度的就不需要要求那么高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 15:56:53 | 显示全部楼层
回风温湿度控制空调系统的运行是比较代表性,比较赞同这句话!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:57:28 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-8-28 15:51
你们什么剂型 品种?装的好多。

最少也要回风和新风主管上要安装吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 16:00:40 | 显示全部楼层
水系统用的是PT100,好像是只能测温度,不能测湿度吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 16:21:30 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-8-28 15:57
最少也要回风和新风主管上要安装吧

官道上啥也不安装,行不行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 16:29:58 | 显示全部楼层
   楼主说的就是空调系统自控系统的具体项目安装,下面说一些理论问题:
  1、温湿度;
  2、风速;
  3、需要一些变频器进行控制。
  4、与加热加湿联锁。
  5、风速根据实际测量的风速计算风量,显示在控制界面,并与实际需求风量比较,经过PID运算,自动调节送     风机变频器频率,以保持送风量稳定。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:19:44 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-8-28 16:21
官道上啥也不安装,行不行?

那用什么值来指导温湿度的控制呢?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-29 09:38:52 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2013-8-28 16:29
楼主说的就是空调系统自控系统的具体项目安装,下面说一些理论问题:
  1、温湿度;
  2、风速;

是这样的
自控需要很专业的施工队伍
我们的施工队是普通电工在做
一想我就头疼
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 18:24:54 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-8-28 17:19
那用什么值来指导温湿度的控制呢?

房间监测不就行了吗
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:47:22 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-8-29 18:24
房间监测不就行了吗

您指的是关键房间的温湿度值吗,我没实际试过,但从理论考虑应该也是可以的,因为我们主要控制的就是关键房间的温湿度,其他房间的温湿度范围可以相应放宽
不过对于整个空调系统来说,还是回风主管上的点,更具有代表性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-30 20:13:24 | 显示全部楼层
路过,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:29:39 | 显示全部楼层
路过~~学习了~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-13 08:30:15 | 显示全部楼层
靠,用西门子的温湿度,就知道你做这块,选型太不专业了!
上海弗陆机电自动化
13917006096
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:15:34 | 显示全部楼层
沪-弗陆自控-陆 发表于 2014-10-13 08:30
靠,用西门子的温湿度,就知道你做这块,选型太不专业了!
上海弗陆机电自动化
13917006096

给简单讲讲哪里不专业?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-26 12:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表