蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1710|回复: 11
收起左侧

关于检漏的一个问题

[复制链接]
药徒
发表于 2013-9-14 14:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
准备用PAO进行检漏测试,这个可接受标准应该怎么定啊?有木有什么法规或者指南神马的吗?还有就是房间高效、隧道烘箱高效、干热灭菌柜高效神马的标准都一样吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 14:34:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 14:39:29 | 显示全部楼层
漏不漏通过检测看数值是不是突然增大就行了,这个还用标准码
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-14 14:48:13 | 显示全部楼层
相随今生 发表于 2013-9-14 14:39
漏不漏通过检测看数值是不是突然增大就行了,这个还用标准码

这...

总得有个标准吧,要是整个高效都均匀的泄露,怎么办。

应该有个泄漏率的标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 15:08:44 | 显示全部楼层
良民一个DAY 发表于 2013-9-14 14:48
这...

总得有个标准吧,要是整个高效都均匀的泄露,怎么办。

漏一般是边缘接缝处漏,不可能整个高效都漏
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-14 15:38:46 | 显示全部楼层
用PAO检漏是目前被认可的,PAO检漏的上游浓度达到20至80ug/L的时候,用光度计在高效下游进行扫描,气溶胶透过率不能超过0.01%。洁净区高效检漏一般用高浓度的热发,单个高效一般用冷发。
可以参考国标50591

点评

学习了,谢谢  发表于 2013-9-14 20:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 16:03:22 | 显示全部楼层
相随今生 发表于 2013-9-14 14:39
漏不漏通过检测看数值是不是突然增大就行了,这个还用标准码

您说的是悬浮粒子计数器去扫描吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 16:03:56 | 显示全部楼层
03验证指南也有的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 16:51:30 | 显示全部楼层
tavk 发表于 2013-9-14 15:38
用PAO检漏是目前被认可的,PAO检漏的上游浓度达到20至80ug/L的时候,用光度计在高效下游进行扫描,气溶胶透 ...

学习了,很好的建议。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-14 19:35:29 | 显示全部楼层
真正用起来才能发现问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 20:57:58 | 显示全部楼层
我们都是用PAO法检漏的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 21:17:30 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-16 16:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表