干热除热源验证问题


        干热除热源是否必须使用250℃,还是其他温度也可以?除热源的接受标准是Fh值和内毒素都同时达到要求,还是只要内毒素达到要求即可呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 08:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
都要达标。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-26 08:24:18 | 显示全部楼层
中国药典有描述
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 08:48:32 | 显示全部楼层
其它温度肯定也行,250时间和经济性都相对较好
300更短,但对设备人员要求都更高,温度更高了,安全性也相应有隐患。
180也行,时间很长................
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-26 08:52:08 | 显示全部楼层
250是大家广泛采用的温度,其他温度要和时间结合,通过验证确定。必须Fh值和内毒素都达标。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 09:23:22 | 显示全部楼层
标准2项都要达标,但温度根据你们设备定,可能是180度3小时,或者250度1小时
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 14:45:53 | 显示全部楼层
学习了,呵呵。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-26 14:55:42 | 显示全部楼层
FH一般很容易达到的。

点评

不是容易达到的。。。老式的干热标准为FH>1365 现在都是320℃ 5min FH值>2997 。  发表于 2013-9-26 15:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 15:11:44 | 显示全部楼层
FH值是物理要求。  内毒素是微生物要求。  2个都要求达到标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 23:37:12 | 显示全部楼层
药监局网站上有解答的,http://www.ccd.org.cn/ccdweb/main?fid=open&fun=show_pub_question&seq=3759
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 23:38:09 | 显示全部楼层

标题:干热除热源验证问题
提交日期:2013-09-17
[内容]        干热除热源是否必须使用250℃,还是其他温度也可以?除热源的接受标准是Fh值和内毒素都同时达到要求,还是只要内毒素达到要求即可呢?
[回复]        通过热力学方法去除热原,灭菌温度和时间是两项关键参数,企业可采用不同的温度和时间,但必须达到去除热原的目的。在使用干热除热原时,Fh值和内毒素指示剂都需要达到要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-14 01:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表