请教石头老师和各位坛友
新风机组的风量分配给各净化机组的过程中,风量是怎么分配的,遵循风量守恒定律吗?如果新风机组送出的风大于各净化机组需求的风量,那么多余的风是直接损失,还是通过压力硬塞给各机组呢?
还有一个问题一直有些困惑,如果风机的频率一定,是不是出风量就是恒定的,还是和风机负压段的压力有关?如在调试过程中,当风机频率恒定后,新风阀的开度在超过某一个值时(此时的新风和回风的总和应该是正好满足风机该频率的需求),当再增加新风阀的开度时,机组的出风量也不会发生变化?各位大侠给分析一下原理,或者是我理解不当之处,谢了!

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 15:20:14 | 显示全部楼层
我也想知道
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-15 16:56:17 | 显示全部楼层
肯定遵循风量守恒定律啊!
空气,属于流体,遵循流体力学的定律。
想想水泵的控制,如果是变频泵,即使泵一直开着,后面阀门关了,泵也是会空转的,没有流体流出。
理论上,新风机组送出的风等于各净化机组接受的风量之和,不会有多余的风硬塞给各机组。
如果新风机组的供风能力足够大,分配给各空调机组的新风阀门调整开度符合需求比例,那么整个系统是平衡的,如果新风量供不上空调机组需求量,那么就会出现分配不均衡现象,因为新风少,所以才会出现争风现象。
如果新风机组的静压大于空调机组的静压,也可能会给空调机组强制送风。设计的时候,机组静压、风量平衡、送回排风、各机组新风比例,肯定是要计算的。
风机的频率一定,风机前有足够的供风能力(新风+回风),风机后有一定的阻力,出风量才是恒定的,这种情况下,新风阀门开的再大,送风量也是一定的。
风量肯定是和风速、风压、风管截面积有关。
具体原理,我也说不清楚,总之就是流体力学吧{:soso_e176:}



回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-17 08:52:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-10-15 16:56
肯定遵循风量守恒定律啊!
空气,属于流体,遵循流体力学的定律。
想想水泵的控制,如果是变频泵,即使泵 ...

谢谢石头老师
新风机组的静压大小和风量大小应该是正比关系吧,当风量大的时候静压也就随之加大,所以如果当新风机组的静压大于空调机组静压的时候,新风机组给空调机组强制送风,那么空调机组风机的频率会随着强制送风的量增加而增加吗?还是频率不变,只是出风量增加了呢?

点评

频率只和变频器设定值有关,风量会随着进风口压力变化,强制送新风,相当于空调箱进风口压力加大,同样的风机频率,风量会增加。  详情 回复 发表于 2013-10-17 11:49
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-17 08:53:14 | 显示全部楼层
我们公司新车间的系统采用新风机组处理,以前没调试过这样的系统,不知道调试过程中会出现怎样的状况,所以先在这个和大家探讨一下,希望其他有经验的坛友也能给点意见,再次谢谢大家了

点评

一台新风机组供多台HVAC系统,我也没怎么见过。 我只见过一台新风机组供2台HVAC系统的,如果风量平衡计算不好,可能问题很大,造成一台HVAC系统新风大一台新风小,不平衡。  详情 回复 发表于 2013-10-17 11:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-17 11:49:28 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-10-17 08:52
谢谢石头老师
新风机组的静压大小和风量大小应该是正比关系吧,当风量大的时候静压也就随之加大,所以如 ...

频率只和变频器设定值有关,风量会随着进风口压力变化,强制送新风,相当于空调箱进风口压力加大,同样的风机频率,风量会增加。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-17 11:51:20 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-10-17 08:53
我们公司新车间的系统采用新风机组处理,以前没调试过这样的系统,不知道调试过程中会出现怎样的状况,所以 ...

一台新风机组供多台HVAC系统,我也没怎么见过。
我只见过一台新风机组供2台HVAC系统的,如果风量平衡计算不好,可能问题很大,造成一台HVAC系统新风大一台新风小,不平衡。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-18 14:34:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-10-17 11:49
频率只和变频器设定值有关,风量会随着进风口压力变化,强制送新风,相当于空调箱进风口压力加大,同样的 ...

谢谢石头老师
大致有点心理准备了
到现场再看吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-18 15:15:51 | 显示全部楼层
好复杂啊{:soso_e110:}

点评

想一想水泵从水池里抽水,再分配给各分支管道用水,流体力学理论差不多。  详情 回复 发表于 2013-10-18 16:38
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:30:22 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-10-18 15:15
好复杂啊

肯定比直接取室外新风的系统复杂,但优势也很明显,目前的复杂还是因为经验不足,呵呵

点评

脑子不够用!  详情 回复 发表于 2013-10-18 15:38
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:37:12 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-10-18 15:15
好复杂啊

肯定比直接取室外新风的系统复杂,但优势也很明显,目前的复杂还是因为经验不足,呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-18 15:38:48 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-10-18 15:30
肯定比直接取室外新风的系统复杂,但优势也很明显,目前的复杂还是因为经验不足,呵呵

脑子不够用!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:37:41 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-10-18 15:38
脑子不够用!

我们在接受新事物时总会有个适应的过程
不过说脑子不够用还真对
关键是,给咱几斤够用啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-18 16:38:33 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-10-18 15:15
好复杂啊

想一想水泵从水池里抽水,再分配给各分支管道用水,流体力学理论差不多。
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-7-10 13:18:42 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-17 09:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表