蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 可亲可爱
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统的消毒与电导率的关系

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-11-22 19:35:24 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-14 08:48
不是新的,没钝化好,你认为可以如何证明?

看下TOC检测结果!没消毒之前 和消毒之后对比一下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-22 19:41:29 | 显示全部楼层
青_檬_哥 发表于 2013-11-22 19:35
看下TOC检测结果!没消毒之前 和消毒之后对比一下!

电导率高多少?影响电导率的因素挺多的!只能一个一个排除!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-22 20:03:20 | 显示全部楼层
只是给管路消毒 二级电导率也升高  实在是想不通啊 关注中
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-23 20:02:53 | 显示全部楼层
是否有锈蚀部分呢  某个局部
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-11 10:12:03 | 显示全部楼层
预处理段巴氏消毒作用:1.主要针对管道及活性碳罐的微生物(微生物膜)负荷的降低,主要通过高温破坏微生物的蛋白质结构,通过冷却冲洗排放把微生物已经被杀死或破坏的排出。2.活性炭本身的结构是网状多孔支持其的吸附功能,在高温条件下使其吸附的微生物被杀死,通过正反洗排出,相当于对活性炭的吸附能力的“再生”,而消毒后一段时间内出现电导率升高趋势运行一段时间后达到平稳状态,主要原因:1.管道、焊接位置酸洗炖化不好保温时有不断的析出;2.活性炭在巴氏消毒后释放的物质未充分被排放,未达到一个相对的动态平衡,所有在短时间内系统运行会自动寻找一个平衡,当达到平衡后电导率趋于系统能力稳定。可适当增加反冲洗排放的时间解决这个问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 05:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。