蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 可亲可爱
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统的消毒与电导率的关系

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-11-1 13:24:53 | 显示全部楼层
你看看换热器漏了没有!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-1 13:25:11 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-1 12:29
但是会有什么样的问题呢?你有具体的研究内容吗?

没有具体研究过。我觉得可能跟管道的焊接钝化有关,因为如果这个没处理好的话,是否会有物质析出(因为巴氏消毒跟你正常运行的差异在温度,温度对离子的运动会起活化的作用),在纯化水系统内,等个几天后被稀释了,或者说析出数少了,就又呈稳定状态了。
等等,楼主能说下那个电导率是哪些点的电导率吗,在线的还是离线的?在线的话,跟探头是否有关,离线的话,跟操作人员的操作是否有关。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:41:45 | 显示全部楼层
WLQZLL 发表于 2013-11-1 13:19
楼主说的是总送、总回的电导率吧?对分配系统进行巴氏消毒应该不会影响到二级出水的电导。
消毒后电导率增 ...

产水也高了,不然也不会总送就高的.
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:42:29 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2013-11-1 12:57
设备出水电导、总送、总回如何?

都有提高的.
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:44:02 | 显示全部楼层
WLQZLL 发表于 2013-11-1 13:19
楼主说的是总送、总回的电导率吧?对分配系统进行巴氏消毒应该不会影响到二级出水的电导。
消毒后电导率增 ...

可能是一个原因,但是猜总是猜,如何有法子来证明呢?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:46:27 | 显示全部楼层
无名 发表于 2013-11-1 13:24
你看看换热器漏了没有!!

你的意思,热交换器的蒸汽进入吗?如果是这个引起的,也不会在三四天内都 会高的啊。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:47:45 | 显示全部楼层
子政 发表于 2013-11-1 13:25
没有具体研究过。我觉得可能跟管道的焊接钝化有关,因为如果这个没处理好的话,是否会有物质析出(因为巴 ...

是在线的,探头有什么关系呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 14:36:59 | 显示全部楼层
等待高人解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-1 21:10:39 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-1 12:31
消毒后的水当然排了,但是在开始的几天总是电导率比原来 要高些,运行三四天后才恢复到期原来一样水平.有 ...

可以测一下总碳和总有机碳
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-1 21:38:55 | 显示全部楼层
个人认为是管道钝化的问题
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-1 21:44:50 | 显示全部楼层
bjlidi 发表于 2013-11-1 21:38
个人认为是管道钝化的问题

是否有法子来证明呢?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-1 21:46:23 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2013-11-1 21:10
可以测一下总碳和总有机碳

总有机碳并没有高的,总碳没有测。
这个可以说明什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 11:26:38 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-1 13:41
产水也高了,不然也不会总送就高的.

管道消毒与二级产水应该没关系吧
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:08:46 | 显示全部楼层
WLQZLL 发表于 2013-11-4 11:26
管道消毒与二级产水应该没关系吧

我也这样想的,但是实际数据就高了.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 12:20:32 | 显示全部楼层
这里很多不确定因素,可能很关键的问题你没有表达出来,大家也没有办法分析
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:30:35 | 显示全部楼层
ziyiwoaini 发表于 2013-11-4 12:20
这里很多不确定因素,可能很关键的问题你没有表达出来,大家也没有办法分析

"可能很关键的问题"你认为需要说明什么东西,我就是确定不了因素才向大家请教的

点评

我以前也发现过类似的情况,不过由于在控制的范围内,提出来也没引起重视,没有做进一步的研究,很期待有高人指点  详情 回复 发表于 2013-11-4 13:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 12:43:22 | 显示全部楼层
正常情况下,产水不应该随着消毒而发生变化的;如果你确定电导率就是随着消毒而增大,那么,和石头分析的一样,你的消毒系统影响到反渗透了。自己看看管路是否有交叉、或者消毒的时候房间温度是否有变化......
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 13:18:30 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-4 12:30
"可能很关键的问题"你认为需要说明什么东西,我就是确定不了因素才向大家请教的

我以前也发现过类似的情况,不过由于在控制的范围内,提出来也没引起重视,没有做进一步的研究,很期待有高人指点
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:41:52 | 显示全部楼层
TT的丈夫 发表于 2013-11-4 12:43
正常情况下,产水不应该随着消毒而发生变化的;如果你确定电导率就是随着消毒而增大,那么,和石头分析的一 ...

如果是房间温度影响,也不会要三、四天才恢复的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:43:22 | 显示全部楼层
coriolan 发表于 2013-11-4 13:18
我以前也发现过类似的情况,不过由于在控制的范围内,提出来也没引起重视,没有做进一步的研究,很期待有 ...

是的,是合格,但是我发现有这样现象,所以向大家请教一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-31 10:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表