请各位大侠告知
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-23 13:36:21 | 显示全部楼层
先关闭相关HVAC系统局部外排风口,将组合空调器调至“值班”状态,调整新风进口保持10%进风量,使HVAC系统与洁净区形成内循环状态。(仅供参考)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:21:30 | 显示全部楼层
游弋的梦想 发表于 2013-11-23 13:36
先关闭相关HVAC系统局部外排风口,将组合空调器调至“值班”状态,调整新风进口保持10%进风量,使HVAC系统与 ...

谢谢你的回复,我们也是这样规定的,可是有人说全部关掉

点评

是的。只开内循环,涉及不是光光是理论的问题,设备产臭氧能力和消毒时间。  发表于 2014-2-15 11:09
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-23 15:00:36 | 显示全部楼层
挺专业的啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 16:51:26 | 显示全部楼层
制氧灭菌期最好是开启一部分
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-26 10:48:27 | 显示全部楼层
应该关闭,密闭循环,保持浓度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-28 10:10:45 | 显示全部楼层
实际操作的时候,我们是全关保持浓度的,开启10%的时候监测到规定时间内臭氧浓度达不到。。。。

点评

按我的说法做,企业最后就解决问题,他们开始问我臭氧检查仪怎么用,怎么浓度那么低,我说很简单,保护好自己,伸进去就可以显示。  发表于 2014-2-15 11:11
其实楼上都正确,虽然有很计算公式说要适量补充新风,时间浓度达不到的。有一个企业问我为什么浓度圆圆达不到15个ppm,当然,你都开了新风。全部关闭,开内循环,才能达到。损失的风量很少,不需要补充新风。  发表于 2014-2-15 11:00

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
阿顺 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-21 21:28:40 | 显示全部楼层
游弋的梦想 发表于 2013-11-23 13:36
先关闭相关HVAC系统局部外排风口,将组合空调器调至“值班”状态,调整新风进口保持10%进风量,使HVAC系统与 ...

很专业,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-21 21:29:24 | 显示全部楼层
klamote 发表于 2013-11-28 10:10
实际操作的时候,我们是全关保持浓度的,开启10%的时候监测到规定时间内臭氧浓度达不到。。。。

可能你的臭氧设备能力偏小。

点评

你的说法是正确,像这个方向思考,也鼓励多发言。但是实际是楼下的正确。  发表于 2014-2-15 11:07
没有的,计算过的,因为只需要30分钟,没有损失多少风量,无需补充新风  发表于 2014-2-15 11:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 11:22:59 | 显示全部楼层
我们是全关新风阀,这样才能最大限度的利用产生的臭氧,臭氧发生器设备厂家也是这样要求的。虽然理论上应该打开2%左右来维持系统泄漏的风量,但实际上你把新风阀全关了也有风被抽进来。

点评

就消毒这点时间来说,内循环风量是非常充足的。  发表于 2014-2-15 11:06
实际上你把新风阀全关了也有风被抽进来。我认同,实际就这样的  发表于 2014-2-15 11:06
可以说,实践派别的这几个同仁的设备没有问题。就是这样的。楼上的设备可能比较厉害,超出了许多。  发表于 2014-2-15 11:05
楼上的理论是正确,很多人都这么说,实际上不需要,我觉得涉及到两个方面,第一是臭氧设备的产臭氧能力。一个是消毒时间。  发表于 2014-2-15 11:04
看来楼上的是理论,这个几个是实践。不需要补充。看你消毒时间,一般30分钟,不怎么损失风量,我太同意的实践了。  发表于 2014-2-15 11:03

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
阿顺 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 11:23:27 | 显示全部楼层
如果不开新风,会不会有外界空气进入洁净区的风险。这样消毒效果会不会受到影响
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 14:43:18 | 显示全部楼层
我们是新风阀和排风阀全部关闭的,进入消毒模式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-5 09:38:03 | 显示全部楼层
人可雨天 发表于 2015-6-26 14:43
我们是新风阀和排风阀全部关闭的,进入消毒模式

那你们的洁净室不会是负压么 外部空气不就进到洁净室了么
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 13:10:50 | 显示全部楼层
不会啊,进入消毒模式时,风机频率比较低,外部空气进不到洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 13:30:20 | 显示全部楼层
关注一下呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-23 14:38:21 | 显示全部楼层
全新风空调机组臭氧消毒,有没有高手给个比较好的方案参考参考?就是洁净区没有回风,全部为排风。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-31 14:31:17 | 显示全部楼层
臭氧消毒时  如果不开新风  不同级别的区域怎样保证压差?  是否有影响?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-31 14:47:22 | 显示全部楼层
完全关闭新风,有利于臭氧浓度的保持。
如果开新风,是否开排风?不开排风内部压力是否会过大?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-31 16:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
difai 发表于 2018-03-31 14:47
完全关闭新风,有利于臭氧浓度的保持。
如果开新风,是否开排风?不开排风内部压力是否会过大?

排风的话 臭氧浓度能达标吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-2 12:46:01 | 显示全部楼层
我们是关闭新风、关闭排风,开启臭氧内循环
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-10 02:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表