请教各位,纯蒸汽灭菌时一直含水量比较大,管道也不算长 ,保温也没太大问题,疏水阀感觉排水也还行,现在一直找不到根本原因,求教各位高手给支个招,谢谢。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-12 14:56:32 | 显示全部楼层
首先要看你纯蒸汽设备的容量是否够,如果不够的话当然会出现你的情况。

点评

能否介绍具体些 谢谢  发表于 2013-12-12 15:29
谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-12 15:21
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 15:16:07 | 显示全部楼层
先看看你的纯蒸汽设备的泡沫夹带是如何防止的,如果是国内的一般是孔板的,看看有没有问题,再就是看看纯蒸汽水位控制,希望可以帮上你。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-12 15:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:21:11 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-12-12 14:56
首先要看你纯蒸汽设备的容量是否够,如果不够的话当然会出现你的情况。

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:21:17 | 显示全部楼层
qqpoly 发表于 2013-12-12 15:16
先看看你的纯蒸汽设备的泡沫夹带是如何防止的,如果是国内的一般是孔板的,看看有没有问题,再就是看看纯蒸 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:25:32 | 显示全部楼层

点评

1、看一下蒸汽支管的连接方式,最好有个照片或者图 2、蒸汽主干管现在是多少米间隔增加疏水阀的? 3、蒸汽高压输送,低压使用,先看看你的压力是多少,够不够? 4、疏水系统是不是串联,看看有没有相互压力差顶着  详情 回复 发表于 2013-12-13 06:43
工业蒸汽压力不够? 纯蒸汽发生器温度不够? 纯蒸汽发生器设备故障? 疏水阀不良? 系统保温不好? 灭菌柜预热不好? 别的想不起来了  详情 回复 发表于 2013-12-12 15:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 15:26:50 | 显示全部楼层
控制纯蒸汽发生器的进水量

点评

能否介绍具体些 谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-12 15:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:29:35 | 显示全部楼层
hhq13816599836 发表于 2013-12-12 15:26
控制纯蒸汽发生器的进水量

能否介绍具体些  谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-12 15:58:22 | 显示全部楼层
残伤 发表于 2013-12-12 15:25
@蒲公英 @石头968

工业蒸汽压力不够?
纯蒸汽发生器温度不够?
纯蒸汽发生器设备故障?
疏水阀不良?
系统保温不好?
灭菌柜预热不好?
别的想不起来了

点评

回答很到位  发表于 2021-2-20 16:54
谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-12 16:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:13:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-12 15:58
工业蒸汽压力不够?
纯蒸汽发生器温度不够?
纯蒸汽发生器设备故障?

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 16:33:06 | 显示全部楼层
可以用仪器对使用点蒸汽取样进行干度测试的

点评

我们现在还没有上这种仪器  详情 回复 发表于 2013-12-12 17:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 16:58:45 | 显示全部楼层
围观一下。

点评

发表些建议噻  详情 回复 发表于 2013-12-12 17:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:05:30 | 显示全部楼层
psi2010 发表于 2013-12-12 16:33
可以用仪器对使用点蒸汽取样进行干度测试的

我们现在还没有上这种仪器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:05:45 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2013-12-12 16:58
围观一下。

发表些建议噻
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-12-13 06:43:57 | 显示全部楼层
残伤 发表于 2013-12-12 15:25
@蒲公英 @石头968

1、看一下蒸汽支管的连接方式,最好有个照片或者图
2、蒸汽主干管现在是多少米间隔增加疏水阀的?
3、蒸汽高压输送,低压使用,先看看你的压力是多少,够不够?
4、疏水系统是不是串联,看看有没有相互压力差顶着的情况。
只是凭空猜测,这种情况最好结合现场或者照片图纸

点评

谢谢老大  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:36
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 07:38:50 | 显示全部楼层
1、纯蒸汽性能是否达到要求
2、生蒸汽供汽压力是否达达到要求
3、纯化水进水是否过大
4、浓缩水排放不够大
5、纯蒸汽设蒸汽冷凝水排放是否不够大
6、其他保温等
每项排查一下,

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:36
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-13 14:36:03 | 显示全部楼层
yjsdudu 发表于 2013-12-13 07:38
1、纯蒸汽性能是否达到要求
2、生蒸汽供汽压力是否达达到要求
3、纯化水进水是否过大

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-13 14:36:12 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-12-13 06:43
1、看一下蒸汽支管的连接方式,最好有个照片或者图
2、蒸汽主干管现在是多少米间隔增加疏水阀的?
3、蒸 ...

谢谢老大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-6 19:57:28 | 显示全部楼层
供汽管路长吗,调节工业蒸汽压力和进水量。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-7 11:01:55 | 显示全部楼层
控制进水量,提高纯蒸汽温度。如果不是气源的问题,灭菌柜要检修一下,夹层工业蒸汽,疏水阀等。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-20 13:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表