膜块堵塞的原因主要有下面几种方式:颗粒/胶体污堵 无机物污堵 有机物污堵 微生物污堵。
清洗方法时间备注:酸洗30-60分钟 碱洗30-60分钟 盐水清洗5-30分钟 消毒25-40分钟 冲洗≥50分钟 再生≥120分钟
根据系统的工艺要求直至达到出水电阻率要求指标:
       单个膜块清洗时药液配用量:
1. 酸洗温度15-25
    2. 碱洗温度25-30
    3. 配药液用水必须是RO产水或高于RO产水的去离子水;
       1.0t/h  80L
       2.0t/h 110L
       3.0t/h 150L
       4.0t/h 200L
对于膜块数量大于1块时,按表中配液的数量乘以膜块数量。
EDI设备膜块的再生:
确认EDI膜块内没有任何的化学药品残留存在。
       使系统构建成一个闭路自循环管路。
       按照正常运行的模式调节好所有的流量和压力。
       给EDI送电,调节电流从1A开始分步缓慢向EDI加载电流(最大不能超过6A)
       直至产水电阻率达工艺要求到或者≥14.5MΩ.cm
        提示:膜块的再生是一个比较长的时间,有时可能会长达10-24小时甚至更长的时间。
EDI设备运行维护注意事项:
注意:试车、操作及维护前,请详阅EDI厂家所提供操作维护手册。
本注意事项仅提醒使用者於试车、操作及维护时需要特别注意之事项,详细操作维护内容请详阅EDI厂家所提供操作维护手册。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 08:25:26 | 显示全部楼层
这种事情还是找厂家工程技术人员来做的话比较好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:50:56 | 显示全部楼层
xjs9701007 发表于 2013-12-19 08:25
这种事情还是找厂家工程技术人员来做的话比较好

EDI设备膜块的再生自己就可以做,目前咱们用的高纯水EDI装置一般不用酸碱再生。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-23 21:42:44 | 显示全部楼层
EDI的再生?我这个再学习一下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-3 09:24:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-18 09:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表