制药用水储罐的设计尺寸有什么原则?
个人认为,应制作成瘦长型的,便于液位控制,同时低液位停泵时残留的水量也较少
不知道是否有法规要求?
同时是否有其他相关要求?
回复

使用道具 举报

该用户已被删除
发表于 2014-2-19 15:07:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-19 15:10:53 | 显示全部楼层
水系统GMP实施指南中,好像也很详细的说明!可以作为参考!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-19 15:12:55 | 显示全部楼层
一般都选用立式的,喷淋头最好选择固定式的,最要还是跟使用量和置换次数有关啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-19 15:38:39 | 显示全部楼层
水系统GMP实施指南中没有明确规定,我认为要做到方便手工清洁为好。也不能过于瘦长吧。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:41:16 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2014-2-19 15:38
水系统GMP实施指南中没有明确规定,我认为要做到方便手工清洁为好。也不能过于瘦长吧。

是的,还要考虑人孔的安装和清洁方便程度,其他的应该没什么缺点了吧

点评

是的 应该没问题的  详情 回复 发表于 2014-2-20 12:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-19 20:20:51 | 显示全部楼层
只要操作方便符合法规就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 12:22:14 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-19 15:41
是的,还要考虑人孔的安装和清洁方便程度,其他的应该没什么缺点了吧

是的  应该没问题的         
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-22 10:52:16 | 显示全部楼层
根据你现场使用情况和高度来定,在尺寸方面没有要求。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-24 08:00:27 | 显示全部楼层
路过此山 发表于 2014-2-22 10:52
根据你现场使用情况和高度来定,在尺寸方面没有要求。

矮胖的罐子在使用过程中,泵会频繁启停的,且液位监测的误差相当大,所以还是应该有要求的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 16:06:53 | 显示全部楼层
一般来说没有太严的规定,只要是可以达到出水合格就行,当然如果不用也是最好的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:12:56 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2014-2-27 16:06
一般来说没有太严的规定,只要是可以达到出水合格就行,当然如果不用也是最好的。

不用储罐吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-28 08:13:45 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-27 16:12
不用储罐吗?

GMP里没有太多规定,只要求水质合格,有水罐是为了考虑最大用水量,而制水水机一般也有大循环管道,可真正用的没有几个公司,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-28 08:21:35 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-24 08:00
矮胖的罐子在使用过程中,泵会频繁启停的,且液位监测的误差相当大,所以还是应该有要求的

你所说的泵是指什么泵?

如是纯化水的循环泵,则应该是一直在运行的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:23:43 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-2-28 08:21
你所说的泵是指什么泵?

如是纯化水的循环泵,则应该是一直在运行的。

制水系统的泵
当然如果进水有回路的话,制水系统的泵也是一直启动的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:24:12 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2014-2-28 08:13
GMP里没有太多规定,只要求水质合格,有水罐是为了考虑最大用水量,而制水水机一般也有大循环管道,可真正 ...

貌似很先进的工艺,应该不是很成熟吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 17:11:07 | 显示全部楼层
我的内容可能会详细一点,供参考,求指正。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-13 10:15:22 | 显示全部楼层
楼上已经挺全了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 12:09:20 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-3 21:53:44 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2014-2-27 16:06
一般来说没有太严的规定,只要是可以达到出水合格就行,当然如果不用也是最好的。

有见过没有使用储罐的么??这个接近连续及动态流动的理想状态的情景应该还是比较少见的吧!!!就是产水量和使用量一直匹配,或者采用制水量动态设计??或者是将制水的产能增大一直超过使用量,多于的量就废弃掉,但是这种肯定不经济的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 18:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表