蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2893|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 关于空调净化系统的几个问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-6-27 13:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1. 对于空调净化系统的新风风管的管口是否可以在室内?
2. 臭氧发生器的位置是安装的在送风处,还是回风处?判断的依据是什么?
3. 洁净室内的洁净衣在降级清洗时,如何做?比如从C级到D级去清洗。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-27 16:21:50 | 显示全部楼层
1.为什么要安装在室内,是因为室内的空气比室外的新鲜吗?
2.如果你要安在回风口也没关系,关键是消毒区域的臭氧浓度达到规定的范围。
3.衣服是不直接接触药品的,不需要进行额外的特殊处理吧!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:43:20 | 显示全部楼层
Ethan518 发表于 2014-6-27 16:21
1.为什么要安装在室内,是因为室内的空气比室外的新鲜吗?
2.如果你要安在回风口也没关系,关键是消毒区域 ...

谢谢。第一个问题是,那层楼全部是,空调机组,空间很大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 14:20:27 | 显示全部楼层
回答:
1、室内室外都可以
2、送风口要好些
3、C级的洁净服不能在D级清洗,传递有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 14:31:45 | 显示全部楼层
1、室内室外都可,我喜欢室内。

2、我喜欢送风。回风浓度衰减太大,难以控制。

3、个人觉得如果你说A、B、C级的话,我会比较好整理思路。但衣服降级清洗,做好洗后对于粒子或生物性污染的防范措施是必须的。衣服降级清洗到处存在啊。例子就是B级的衣服肯定不在B级洗啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-4 22:37:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-5 10:41:56 | 显示全部楼层
1、洁净空调箱新风可以从室外取风、有可以从是你取风,仅是前处理有所不同而已;
2、如果你的压力够安装的送风段也可以,一般安装在负压段是为了便于吸入;
3、一般都是将一个级别来清洗的,传递窗传出去。洗好以后双扉门的烘干(或灭菌)设备再传过来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-5 14:37:28 | 显示全部楼层
室内室外都可以。但是50591上是明确新风口跟排风口的间隔,但工程施工规范上新风是一定取自室外的。这是常识问题。室内有空间也可以就是运营成本大点而已。
臭氧是强氧化物有强烈的腐蚀性,放前面可以,只要有钱修就没问题啊。放后面就没有嘛?也有,有些车间会布置紫外灯,根据组合空调器国家标准是没有放前面的。
洗衣服这个就涉及一个交叉污染的问题,只要解决传递问题,在把过程进行验证证明没问题就可以啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-17 10:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表