发表于 2012-7-14 09:19:28 | 显示全部楼层
我们只有非最终灭菌产品才24小时开空调
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-14 09:38:18 | 显示全部楼层
很受用,谢谢前辈。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-14 10:09:04 | 显示全部楼层
愚公 我弱弱的问一句 你在“D级洁净区空调是否24小时运行的”的解答上 提到 值班风机  这是什么意思   值班风机的性能是什么?是只送风  维持压差  不进行温湿度控制码
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-14 10:15:35 | 显示全部楼层
我觉得D级停机再开的话,风险控制如何做是个问题,大家讨论一下吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-14 10:28:51 | 显示全部楼层
早看到这贴,我就不开投票新帖了。。。。
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42780
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 11:03:12 | 显示全部楼层
固体制剂中原辅料中杂质、微生物含量相对较高,生产环境(只要经过认真清洁)对产品质量影响要小几个数量级,因此正常情况下影响是很小的,新版GMP的理念就是要可以预知将要发生的偏差,并把它控制在允许的范围之内。因为下班后关闭空调而使工器具受到的污染经过验证后证明是有限的、可控的,不对产品的质量产生影响
但关机期间温湿度一定要在规定范围之内,这样才能保证受到的污染程度可控,这和D级区的洁净度没有动态标准在理念上是一致的,动态生产时粉尘飞扬,但是飞扬的粉尘就是其本身,被粉尘污染了,对其本身质量影响也有限,关机前经过自净,粉尘已经受到了控制,关机期间最大的风险就是高温和高湿导致的微生物滋生,因此关机前要对洁净区的温度和湿度加以控制,经过验证,关机期间温湿度符合所定的标准,例如,如果观察到因为关机,夜间或周日温湿度上到了标准以上,那么建议要制定应对措施,间歇开启空调,保证此项指标合格,或在关机期间臭氧、紫外消毒,保证微生物的污染风险处于低水平
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 11:03:59 | 显示全部楼层
对某些容易长菌的房间要增加额外的措施的,例如加装紫外灯,或用手提式臭氧发生器下班后开启(可定时),这样可在一定程度上控制微生物的大量滋生的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 11:09:58 | 显示全部楼层
我们还需要仔细分析这个问题:口服产品最怕污染的是菌,那么开值班空调维持正压对控制微生物的大量滋生有效吗?D级区本身就有一定数量的菌,因为晚上关机而倒灌进来的菌不会使其在数量级上发生变化,因此我认为抑制微生物的大量滋生才是根本,因此一定要有措施,例如臭氧、紫外灭菌,另外保持厂房的洁净也是非常重要的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-7-19 18:00:23 | 显示全部楼层
yuanda100 发表于 2012-7-19 11:09
我们还需要仔细分析这个问题:口服产品最怕污染的是菌,那么开值班空调维持正压对控制微生物的大量滋生有效 ...

欣赏你的观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-2 14:06:45 | 显示全部楼层
固体制剂区域经常换品种生产,这种晚上停机是否可以?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-2 14:30:19 | 显示全部楼层
清场、停机、第二天按验证的时间自净、臭氧消毒,按这种流程中间可以间歇么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-2 14:46:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-4 13:50:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 14:09:39 | 显示全部楼层
关于无菌制剂完全同意楼主的说法,非无菌制剂提一点看法,自净时间有必要非是2小时吗?我觉得到底多长的自净时间,采取验证的手段是非常必须的,待空调停机后室内含尘量达到与室外一致时,开机,监测含尘量变化,从而得出一个科学的自净时间,这样也经得起考验。

点评

是的。  详情 回复 发表于 2013-2-4 14:38
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-4 14:38:18 | 显示全部楼层
梅峰888 发表于 2013-2-4 14:09
关于无菌制剂完全同意楼主的说法,非无菌制剂提一点看法,自净时间有必要非是2小时吗?我觉得到底多长的自净 ...

是的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 14:52:36 | 显示全部楼层
我们测过自己非无菌D级区的保净时间可以达到24小时,所以我们晚上都是停机的,从来没出问题

点评

理论是灰色的,实践出真知。 相信实践,相信自已!  详情 回复 发表于 2013-2-4 14:59
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-4 14:59:36 | 显示全部楼层
云中漫步sue 发表于 2013-2-4 14:52
我们测过自己非无菌D级区的保净时间可以达到24小时,所以我们晚上都是停机的,从来没出问题


理论是灰色的,实践出真知。
相信实践,相信自已!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 15:09:13 | 显示全部楼层
说的很好,很是受用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 16:23:16 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2013-2-4 14:59
理论是灰色的,实践出真知。
相信实践,相信自已!

。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-24 09:46:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。  

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-10 15:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表