蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2544|回复: 13
收起左侧

[风险管理] 负压称量室

[复制链接]
发表于 2014-9-27 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家各公司的洁净区负压称量室的房门开向是朝里开的,还是朝走廊开的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-27 09:41:54 | 显示全部楼层
朝里开,减少对走廊的污染,防止关门困难
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-27 09:52:02 | 显示全部楼层
道路漫长黑暗 发表于 2014-9-27 09:41
朝里开,减少对走廊的污染,防止关门困难

不是还有缓冲间么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-9-27 09:57:08 | 显示全部楼层
常规要设置缓冲间的,门像压力大方向开
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-27 10:05:44 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-9-27 09:57
常规要设置缓冲间的,门像压力大方向开

门向压力大的开,那不是往外开吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-27 10:07:02 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-9-27 09:52
不是还有缓冲间么

没有缓冲,出了称量室,就是走廊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-27 10:07:51 | 显示全部楼层
yyl19851204 发表于 2014-9-27 10:07
没有缓冲,出了称量室,就是走廊。

那有啥意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-27 10:26:15 | 显示全部楼层
向里面开。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-9-27 10:33:55 | 显示全部楼层
yyl19851204 发表于 2014-9-27 10:07
没有缓冲,出了称量室,就是走廊。

最好加个缓冲,认证时很在意的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-27 10:36:11 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-9-27 10:33
最好加个缓冲,认证时很在意的

已经认证过了,现生产阶段;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-27 11:37:00 | 显示全部楼层
一般都是向离开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-27 11:38:23 | 显示全部楼层
向分装 压盖室等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-27 12:00:39 | 显示全部楼层
朝里开,负压称量室相对走廊是负压..
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-27 15:51:24 | 显示全部楼层
按照《洁净厂房设计规范》的要求
洁净区内门的开启方向应为洁净度/压差高的一方
按照洁净环境的要求
只有向压差高的一方开才能最大程度地保证门的密闭性
所以从GMP的角度来说门应向走廊开
当然最好有缓冲
里外的门都向缓冲开
从安全的角度说
很有的门都应向外开
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 23:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表