[内外部检查] 空调验证微生物监测国际法规有要求做棉签擦拭取样吗

[复制链接]
发表于 2014-12-24 10:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
埃及老外查厂,说我们公司空调的验证和日常监测没有用棉签擦拭进行微生物取样,我们回答说用接触碟做了,但是检察官认为,对于一些死角,你用接触碟是无法取样的。最终给我弄了一条缺陷项。亲们欧盟的法规或者其他的一些国际的法规对微生物取样用擦拭法有要求吗?谢谢谢
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-12-24 11:10:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-24 11:13:20 | 显示全部楼层
擦拭取样接触碟和棉签倒是应该搭配使用,尤其对管路部分,如配制罐的远端,因为管径问题,接触碟可能无法使用,所以棉签更具有操作性;不过话说两头,棉签由于人员操作不同,重现性也是一个大问题。个人观点,单用一种方式进行擦拭取样的确认还是不推荐的,搭配使用对于验证的合理性和准确性可能会更有效果。——冰城观点,仅供参考!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-12-24 11:28:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-24 12:30:42 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2014-12-24 11:28
人家问HVAC  你在说工艺管路。。。。答非所问哦

举个例子嘛
回复