蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5238|回复: 41
收起左侧

[吐槽及其他] 有奖讨论:洁净区内可以设置消防栓吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-12-30 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
网友提问;洁净区内可以设置消防栓吗?请说明原因

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-30 10:55:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

不设的话,消防给过吗?

点评

怎样设置,有的说加玻璃罩密封放置,有必要吗/  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:00:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

要设,做好防止污染

点评

用什么水?有人说用纯化水,有必要吗?  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:01:29 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2014-12-30 10:55
不设的话,消防给过吗?

怎样设置,有的说加玻璃罩密封放置,有必要吗/

点评

1. 一般来说,这种东西每个月都要至少巡检一次,一个月开封一次再密封一次,难以操作。 2. 真到了要用的时候,密封这个措施会不会导致用不了的情况,这个要慎重考虑,人命关天的事情。 3. 有某种密封措施,即对安全  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:01:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

可以设,密封好就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:02:08 | 显示全部楼层
23点30分 发表于 2014-12-30 11:00
要设,做好防止污染

用什么水?有人说用纯化水,有必要吗?

点评

没……用到消防栓的时候,还需要考虑水是不是干净么…………  详情 回复 发表于 2014-12-30 13:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:03:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

应该是必须设
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-30 11:06:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

消防栓我们倒是没有设,有设排烟装置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:07:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

产尘量较大的洁净区最好不要设置消防栓,一般区可设置可不设置,我们都是用的灭火器,不好清洁
不是搞工程的不太懂,消防不是按照厂房面积来定的吗?跟洁净区非洁净区有关系吗??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:08:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

必须设置,不然你的消防通过不了,楼上说的排烟装置,也是我们这次消防验收整改项。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-30 11:08:18 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2014-12-30 11:01
怎样设置,有的说加玻璃罩密封放置,有必要吗/

1. 一般来说,这种东西每个月都要至少巡检一次,一个月开封一次再密封一次,难以操作。
2. 真到了要用的时候,密封这个措施会不会导致用不了的情况,这个要慎重考虑,人命关天的事情。
3. 有某种密封措施,即对安全防护措施无影响,又不会造成环境污染,当然最好,但是这个东西是什么样的,真想看看。
4. 消防栓这个东西,应该是由具有相应培训后取得资格的人员才能有效使用,不是车间找个人就能用的,这样火救不了,人命贴进去了。
5. 考虑考虑自动灭火装置吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:08:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个是厂房的消防问题,当然也要防止污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:09:19 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2014-12-30 11:02
用什么水?有人说用纯化水,有必要吗?

着火了,就不用考虑水污染了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:11:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

要有  符合安全要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:16:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

消防栓必须有,可以设在走道。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:18:00 | 显示全部楼层
不一定要有消防栓,但一定要有灭火设施,取决于洁净区的大小。
如果较小,可以使用灭火器。玻璃密封,能看见,使用时能敲碎玻璃将其拿出。
注意有效期。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-30 11:21:21 | 显示全部楼层
应该是必须设,平时密封好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:23:01 | 显示全部楼层
自动灭火设施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:23:09 | 显示全部楼层
不设置能合格么?我们单位检查过消防 里面没有消防栓挨罚了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 11:23:48 | 显示全部楼层
必须设置消防栓!!!否则消防通不过!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 23:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表