发表于 2015-1-14 09:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在国体制剂的回风系统管道的末端,已经安装完毕防火阀,新风进口处也已经安装一个手动风阀,这次检查中,有人提出在回风管道末端再安装一个风阀,用于预防倒灌,请教各位专家,不安装可以吗?安装的话意义大?吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:03:24 | 显示全部楼层
在洁净区施工验收规范中,并没有明确要求安装。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-14 10:04:10 | 显示全部楼层
风阀能够预防倒灌吗?这还真不知道
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 10:14:22 | 显示全部楼层
我们GMP检查时,专家也问了这个问题的,我们回风管路上有这样一个阀门,我说那个就是回风止回阀,最后专家没说什么。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-14 10:15:09 | 显示全部楼层
防火阀、手动风阀,都起不到防倒灌作用,这个可以考虑一下。
不过,回风总管防倒灌必要性不大,排风要有。
另外问一下,哪里是回风末端?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-14 10:24:08 | 显示全部楼层
防火阀是全开的,和密闭没有关系
手动阀也是调整后的状态,也不是密闭的
回风如果和新风直接连接的话,是需要防止倒灌的
不过现在新风管道有电动密闭阀,可以用来防止倒灌
而且新风和回风之间一般都有初效过滤器,以它的阻力也可以起到防止倒灌的作用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:41:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-14 10:15
防火阀、手动风阀,都起不到防倒灌作用,这个可以考虑一下。
不过,回风总管防倒灌必要性不大,排风要有。 ...

就是回风管与风向连接处
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-14 10:44:07 | 显示全部楼层
想想啊。有个地方不太懂。
首先回风管路里肯定是负压的。如果突然出现停机了。肯定会有风进入回风管。那么就是哪里的风会进入呢?如果没装止回阀,就是房间里的风还有室外的洁净风都有可能进入回风管。回风管里的风肯定是受污染了,如果这里的风通过风管进入车间了,室内环境肯定受污染。
但如果装了止回阀呢?装了的话新风那边肯定补不到回风管里了。回风管里补得都是房间风。

但是这里还有个问题:就是无论哪种方法,空调一停,房间都要向回风管补风。那房间里的风谁给补上呢?都是室外的缝隙渗进来的吧???室内一样要被污染啊。所以装了这个止回阀没啥用啊!

我说的对不?大师给说说

点评

有道理 不过突然出现停机了,由于风机惯性,送风压力也是慢慢由高到低的,回风压力也是慢慢由高负压到低负压然后到0压的。 所以,还是平衡的嘛 尤其是,送风、回风是一个风机,不存在送风停了回风还在抽风。  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:01
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-14 12:01:37 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-1-14 10:44
想想啊。有个地方不太懂。
首先回风管路里肯定是负压的。如果突然出现停机了。肯定会有风进入回风管。那么 ...

有道理
不过突然出现停机了,由于风机惯性,送风压力也是慢慢由高到低的,回风压力也是慢慢由高负压到低负压然后到0压的。
所以,还是平衡的嘛
尤其是,送风、回风是一个风机,不存在送风停了回风还在抽风。
当然,如果送回、风风机分开的话,单独停哪一台都不好,尤其是要遵守“先开送风后开回风,先停回风后停送风。”
如果是突发故障,那就难说了,重新清洁呗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-14 12:36:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-14 12:01
有道理
不过突然出现停机了,由于风机惯性,送风压力也是慢慢由高到低的,回风压力也是慢慢由高负压到低 ...

这个没有实际试过啊。

不过有一个问题请教下,就是风机要是一挺是否送风会比回风减弱的快呢?送风那里有高效,阻力很大啊。回风没有

点评

别管什么回风送风大与小了,只看房间压差,就是了。 只要有正压,就不怕外界污染。 一个项目设计好的话,每一个房间的回风都是有压差自动调节的,压差降低,关回风,压差升高,开回风,压差为0,回风全关。 回风管  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:41
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-14 12:41:14 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-1-14 12:36
这个没有实际试过啊。

不过有一个问题请教下,就是风机要是一挺是否送风会比回风减弱的快呢?送风那里 ...

别管什么回风送风大与小了,只看房间压差,就是了。
只要有正压,就不怕外界污染。
一个项目设计好的话,每一个房间的回风都是有压差自动调节的,压差降低,关回风,压差升高,开回风,压差为0,回风全关。
回风管道上也可以装止回阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-14 15:17:26 | 显示全部楼层
起不到你说的作用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-28 12:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表