发表于 2015-1-20 14:06:15 | 显示全部楼层
材质有问题,盲管过长
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:07:55 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-1-20 14:04
循环管路还用卡箍,打算什么时候拆下来洗洗?


见笑了,还没打算呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-20 14:11:36 | 显示全部楼层
另外,水龙头这么个布置法,始终觉得重力作用下会变形啊。

点评

一般使用点都U型弯,下开口 这种方式我也不舒服,但找不到一票否决的理由  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-20 14:11:37 | 显示全部楼层
都生锈了???????只看到这个……
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:19:06 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-1-20 14:11
另外,水龙头这么个布置法,始终觉得重力作用下会变形啊。

一般使用点都U型弯,下开口
这种方式我也不舒服,但找不到一票否决的理由

点评

想找理由是吧?——这么一大块不锈钢距离墙面几十厘米,有可能造成人员撞伤擦伤等安全事故。安全隐患总够一票否决了吧?  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:41
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-20 14:41:46 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-1-20 14:19
一般使用点都U型弯,下开口
这种方式我也不舒服,但找不到一票否决的理由

想找理由是吧?——这么一大块不锈钢距离墙面几十厘米,有可能造成人员撞伤擦伤等安全事故。安全隐患总够一票否决了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-20 15:03:32 | 显示全部楼层
循环管路U形弯+卡箍,目的是多用途设备

点评

没看懂  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:27
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-20 15:22:53 | 显示全部楼层
确实长见识,惨不忍睹的设施啊

点评

这算什么,再烂的我都见过 话说回来,怎么让您惨不忍睹了,愿听高见  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-20 15:23:04 | 显示全部楼层
不说别的   就这个管道材质就不合格

点评

怎么不合格了,这就是304的,有材质证明  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:27:26 | 显示全部楼层
为胜利而来 发表于 2015-1-20 15:03
循环管路U形弯+卡箍,目的是多用途设备

没看懂
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:28:57 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2015-1-20 15:22
确实长见识,惨不忍睹的设施啊

这算什么,再烂的我都见过

话说回来,怎么让您惨不忍睹了,愿听高见

点评

锈迹啊,还有比这个还严重的吗,这是纯化水管路,GMP很明确要求纯化水管路要耐腐蚀  详情 回复 发表于 2015-1-20 16:48
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:33:00 | 显示全部楼层
西文 发表于 2015-1-20 15:23
不说别的   就这个管道材质就不合格

怎么不合格了,这就是304的,有材质证明
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-20 15:42:18 | 显示全部楼层
材质应该没问题,我们的也会生锈,主要是管线所处的环境。
阀门后面连接的是什么。直接使用点?
第一幅应该没问题;
第二幅阀门前3D达不到啊。不经常使用的话盲管

点评

对,连接使用点,在一般生产区 都秀成那样了,也不换掉,简直了!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:47
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:47:52 | 显示全部楼层
hwchxj 发表于 2015-1-20 15:42
材质应该没问题,我们的也会生锈,主要是管线所处的环境。
阀门后面连接的是什么。直接使用点?
第一幅应 ...

对,连接使用点,在一般生产区
都秀成那样了,也不换掉,简直了!!!!

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:50:04 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-1-20 14:04
循环管路还用卡箍,打算什么时候拆下来洗洗?

我突然想起个问题,总送水口也有快接吧,一般谁会拆下来呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-20 15:58:37 | 显示全部楼层
好牛X好牛X好牛X好牛X好牛X

点评

不要恶意灌水 说出来,怎么就 好牛X了  详情 回复 发表于 2015-1-20 16:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:05:20 | 显示全部楼层
fruutuun 发表于 2015-1-20 15:58
好牛X好牛X好牛X好牛X好牛X

不要恶意灌水
说出来,怎么就  好牛X了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-20 16:16:24 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-1-20 14:00
U型弯和3D有什么关系?

如果不是为了缩短阀门到墙的距离,管道应该就像使用点2一样直接直角连接了吧

点评

“缩短阀门到墙的距离”?什么意思 我猜测是焊接方便才这样搞的  详情 回复 发表于 2015-1-20 16:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-20 16:26:31 | 显示全部楼层
不敢直视,请问是哪个朝代的纯化水系统?这种胎唇样一定肯定必定过不了GMP。。。

点评

哪不符合了,说出来  详情 回复 发表于 2015-1-20 16:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:28:45 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2015-1-20 16:26
不敢直视,请问是哪个朝代的纯化水系统?这种胎唇样一定肯定必定过不了GMP。。。

哪不符合了,说出来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-16 15:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表