 楼主| 发表于 2015-1-21 10:52:37 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2015-1-21 08:23
多少年的设备了?你们日常维护怎么做的呢?

刚刚三年
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-21 10:57:23 | 显示全部楼层
这种是不对的, 不利于低点排水。应当垂直

点评

我也觉得这是个大问题,水不可能一直在用,一旦停下,根本排不出去  详情 回复 发表于 2015-1-21 11:24
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 11:00:21 | 显示全部楼层
立马停产改造
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-21 11:06:16 | 显示全部楼层
这是316L的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:24:02 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2015-1-21 10:57
这种是不对的, 不利于低点排水。应当垂直

我也觉得这是个大问题,水不可能一直在用,一旦停下,根本排不出去
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-22 08:03:09 | 显示全部楼层
这是要改造的节奏

点评

正在找否决的充分理由  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:40:29 | 显示全部楼层
zyk 发表于 2015-1-22 08:03
这是要改造的节奏

正在找否决的充分理由
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-24 20:37:39 | 显示全部楼层
卡箍太多了

点评

我也这么感觉  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:27:55 | 显示全部楼层
seamen 发表于 2015-1-24 20:37
卡箍太多了

我也这么感觉
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 12:13:05 | 显示全部楼层
电焊焊的比较粗啊,里面是不是也这样啊,容易滋生微生物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 12:20:30 | 显示全部楼层
这个把我雷到了。。。那个公司设计的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:05:08 | 显示全部楼层
我只照了两个用水点,多照些的话,后果不堪设想
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 13:09:01 | 显示全部楼层
有点恐怖!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-26 13:33:19 | 显示全部楼层
且不说生锈,头一回看到这样的弯管

点评

这样的弯管怎么了,违反哪条了  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:44:28 | 显示全部楼层
无为 发表于 2015-1-26 13:33
且不说生锈,头一回看到这样的弯管

这样的弯管怎么了,违反哪条了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-26 14:56:53 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-1-26 13:44
这样的弯管怎么了,违反哪条了

让检查员说
很雷人,创造力很强悍
是食品厂吧?

点评

检查员照本宣科的多,不和他们理论 就算是垃圾回收站,要是把它定义成纯化水,也要奔着它的标准去做啊!!  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-26 14:58:38 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-1-26 13:44
这样的弯管怎么了,违反哪条了

你怎么保证水循环?

点评

一开泵不就循环了么  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 15:52:36 | 显示全部楼层
清洁不到位
循环管路中存在无法排空的死角
第二条在运行过程中不明显,但是在停产后再运行时无法处理
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:47:17 | 显示全部楼层
无为 发表于 2015-1-26 14:56
让检查员说
很雷人,创造力很强悍
是食品厂吧?

检查员照本宣科的多,不和他们理论

就算是垃圾回收站,要是把它定义成纯化水,也要奔着它的标准去做啊!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:47:54 | 显示全部楼层
无为 发表于 2015-1-26 14:58
你怎么保证水循环?

一开泵不就循环了么
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-16 16:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表