[工程设计] 洁净室排风

[复制链接]
药徒
发表于 2015-2-10 14:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净室中的清洗间、洗衣间、洁具间、包衣间等产气或有溶剂的房间,由于考虑到气体往上升,是采用顶部排风(回风)还是侧面排风(回风),或者顶排(顶回)和侧排(侧回)同时存在,有顶排(顶回)存在会使送风气流走短路吧?你们是怎么考虑的?谢谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-10 14:44:04 | 显示全部楼层
顶送顶回基本就不行了的,四边有死角。至于顶送顶、侧回,1,管道布置弄得过来不;2,需要考虑具体的布置方式了,还是死角问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-10 14:56:12 | 显示全部楼层
顶送顶排是不行的,侧排就行了,BCD都是乱流,是避免不了死角的,就连A级区都可能有死角,所以你就正常布置,是没有问题的,如果你有粉尘那最好是有除尘设施,如果有有机气体排放,那么可以在排放口加一个小喇叭式的侧吸口(像抽烟烟机,但是必须接到排风箱,其实更应该加过滤器接到废气处理装置里面,这个侧吸要注意方便拆洗清洁)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-10 16:05:06 | 显示全部楼层
气体不一定往上走的,是往压力低的方向走,一般都是侧下回,产尘的应当设捕尘装置,有机气体可设计吸收装置,可能交叉污染的直排,直排应加装保护和防倒灌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 19:33:04 | 显示全部楼层
其实,绝大部分都是顶排的的,如果是上升气流的话。注意送风口不要离排风口太远就是了。