你的管理文件是怎么规定的就按文件执行,既然停机了,首先清洁~自净~消毒~检测各指标。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-14 13:18:04 | 显示全部楼层
我去,投完票吓我一跳,第一次见几个选项得票一样一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-15 21:44:51 | 显示全部楼层
知道孰先孰后,首先弄清楚你做这几个事情的目的是什么。
清洁的目的是为了清洁洁净区内的脏的物质,主要是附着在设备、墙壁、地板表面的尘粒、微生物等。
自净的目的是为了通过空调系统的不断的空气交换,使洁净区的空气达到预定的洁净级别。
臭氧消毒的目的是为了降低洁净区内的生物负荷。
那么春节期间,空调系统停止运行后,会对洁净区有哪些影响呢?首先,空调系统停止运行后,洁净区内的空气的洁净级别有可能达不到原来的要求,因为即使没有人员,设备和墙壁都会散发粒子,而这些粒子因为没有空气的流动和交换,都会在房间内。第二,洁净区内的微生物负载会升高,因为微生物会不断的繁殖。因此,恢复后的活动,第一是要使洁净区恢复到原来的洁净级别(粒子),第二是需要降低微生物的负载。洁净区恢复的顺序为自净(开启空调)-清洁-臭氧消毒-检测,是比较合理的。自净在清洁前,是因为如果你先清洁,但是洁净区的洁净级别没有恢复,有可能会导致空气中的污染物重新附着在设备或墙壁 表面,造成二次污染。另外,先自净还有一个好处,就是洁净区已经恢复为洁净状态了,人员操作会规范很多,避免了洁净区最大的污染源。
也有朋友会问,我一回来,这么长时间,墙壁上肯定都是脏的,不先清洁,一开空调,脏东西不都到处跑。这样说的人,先拖出去枪毙5min。洁净区在放假前,一定是已经清洁过的,在放假时,各个房间的门也是关着的,这个时候,污染的来源就是设备或者墙壁散发的,真的很脏的话,你们家设备就有大问题了。
同意这个观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-25 08:49:51 | 显示全部楼层
前来报到学习
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-31 14:14:29 | 显示全部楼层
清洁、自净、消毒、清洁、检测
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-1 21:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
清洁的时候,空调肯定也是正常开始的啊→_→,也是在循环自净,温湿度压差控制
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-1 21:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
rymond 发表于 2015-02-27 13:19
这种问题专家检查会问吗?

专家问过我们空调是否有值班模式,我们直接说一直24小时不间断运行,专家也没话说了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-1 21:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
th天涯海角 发表于 2015-12-29 15:05
有值班模式,但是有多少公司去执行呢

理论与实际的意义
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-11 20:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2015-11-16 08:22
采样点的选择,是基于风险评估的结论而来!对于固体设备,如果在生产前已经清洁过,而且过程中很少人员的干预的话,微生物的来源更多的是环境和物料本身,因此测试设备内表面的 意义并不是太大,而且会污染到设备本身,所以,不一定需要内表面。

大神,这分析的源头出发,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 11:10:31 | 显示全部楼层
cnnetcn123 发表于 2020-9-15 21:44
知道孰先孰后,首先弄清楚你做这几个事情的目的是什么。
清洁的目的是为了清洁洁净区内的脏的物质,主要是 ...

学习了,点全说到了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-28 10:55:54 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2015-3-18 09:10
我们不采用值班模式,但对空调停机后的自静做了验证

对空调停机后的自净做了验证,是指停机多长时间,通过自净能恢复到相应的洁净级别吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-30 20:39:12 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2015-2-27 14:30
春节放了那么长的时间,考虑成本有多少公司会开启值班模式?

非节假日车间无生产开值班啊
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-3 09:10:24 | 显示全部楼层
我们是生产医疗器械的,要求有空调净化系统不连续开启的验证,证明在空调净化系统停机几天后,所有要求的环境监测指标依然在要求范围内,这样可以通过挑战实验,确定空调净化系统的最长停机时间,下次系统开机时,如果没有超过最长停机时间,只需做日常开产前清洁即可,就无需大动干戈了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-11 15:16:55 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2015-2-27 10:58
要知道孰先孰后,首先弄清楚你做这几个事情的目的是什么。
清洁的目的是为了清洁洁净区内的脏的物质,主要 ...

有理有据,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-22 14:36:49 | 显示全部楼层
厕所所长 发表于 2015-3-18 08:36
外企一般不停机,停机则需要再验证。

内企所谓的值班模式,我想问:2种模式下都做过验证(如压差)吗? ...

笑死了。。。。任何设备一直运行一段时间,需要停机维保,而且任何设备不可能不坏,不坏就有问题了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-18 19:28:13 | 显示全部楼层
大佬们说得很详细清楚了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-19 10:24:18 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2015-2-27 14:30
春节放了那么长的时间,考虑成本有多少公司会开启值班模式?

暂时没生产任务时会开启值班模式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-19 10:36:42 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-2-27 13:06
值班模式都不采取 直接就停机了?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-19 10:37:02 | 显示全部楼层
你们验证怎么做的,文件怎么规定的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-2 20:57:20 | 显示全部楼层
是不是得考虑一下洁净区的具体情况,比如停运期间有人员进出,且未穿洁净服,也就是现场环境相对糟糕的情况下,先做基础的清洁吧
中间关停时间较短(比如10天半个月),期间一直没有任何人员进出,洁净区环境没受较大的破坏,可以考虑自净后直接清洁
个人认为,臭氧消毒应该是在清洁后的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 13:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表