[空调系统] 复产后空调系统系统的开启

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-2-26 17:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位蒲友,我们春节放假,空调系统停止运行,复产后,要进行自净、洁净区的清洁、臭氧消毒及检测,请问这几个步奏,孰先孰后最合理?请说下理由,谢谢各位,萌萌哒
单选投票, 共有 331 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-26 17:37:40 | 显示全部楼层
空调系统先保证正常运行,温湿度压差均正常,包括车间里面的温湿度压差,然后臭氧消毒(我觉得还是先臭氧在清洁消毒,因为臭氧消毒嘛,不一定能保证效果),然后洁净区在清洁消毒,然后在检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-26 22:39:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 08:35:01 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-26 17:37
空调系统先保证正常运行,温湿度压差均正常,包括车间里面的温湿度压差,然后臭氧消毒(我觉得还是先臭氧在 ...

第四种答案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 09:46:06 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2015-2-27 08:35
第四种答案

个人意见,仅供参考。

点评

xuxu01234_2006@  讲的非常有道理  发表于 2015-11-14 20:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 10:58:48 | 显示全部楼层
要知道孰先孰后,首先弄清楚你做这几个事情的目的是什么。
清洁的目的是为了清洁洁净区内的脏的物质,主要是附着在设备、墙壁、地板表面的尘粒、微生物等。
自净的目的是为了通过空调系统的不断的空气交换,使洁净区的空气达到预定的洁净级别。
臭氧消毒的目的是为了降低洁净区内的生物负荷。
那么春节期间,空调系统停止运行后,会对洁净区有哪些影响呢?首先,空调系统停止运行后,洁净区内的空气的洁净级别有可能达不到原来的要求,因为即使没有人员,设备和墙壁都会散发粒子,而这些粒子因为没有空气的流动和交换,都会在房间内。第二,洁净区内的微生物负载会升高,因为微生物会不断的繁殖。因此,恢复后的活动,第一是要使洁净区恢复到原来的洁净级别(粒子),第二是需要降低微生物的负载。洁净区恢复的顺序为自净(开启空调)-清洁-臭氧消毒-检测,是比较合理的。自净在清洁前,是因为如果你先清洁,但是洁净区的洁净级别没有恢复,有可能会导致空气中的污染物重新附着在设备或墙壁 表面,造成二次污染。另外,先自净还有一个好处,就是洁净区已经恢复为洁净状态了,人员操作会规范很多,避免了洁净区最大的污染源。
也有朋友会问,我一回来,这么长时间,墙壁上肯定都是脏的,不先清洁,一开空调,脏东西不都到处跑。这样说的人,先拖出去枪毙5min。洁净区在放假前,一定是已经清洁过的,在放假时,各个房间的门也是关着的,这个时候,污染的来源就是设备或者墙壁散发的,真的很脏的话,你们家设备就有大问题了。

点评

寂寞雨中行  讲的很好,学习一下  详情 回复 发表于 2018-10-21 18:49
mutoulv  最后一句话,这种情况很多企业都存在,从风险角度考虑,个人意见可以增加预清洁步骤。  发表于 2018-10-19 10:59
734419668  真是厉害,分析的很对。  发表于 2016-11-28 11:30
何必太执着  分析的挺透澈,我们公司现在已经取消臭氧了  发表于 2016-10-21 11:48
anqingwjf  说的在理  发表于 2016-10-12 14:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 11:25:30 | 显示全部楼层
希望大家能积极参与,各抒己见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 13:06:54 | 显示全部楼层
值班模式都不采取 直接就停机了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 13:18:00 | 显示全部楼层
我给你选了第二个,我的建议是清洁、臭氧、再清洁、自净
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-27 13:19:11 | 显示全部楼层
这种问题专家检查会问吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 13:24:46 | 显示全部楼层
做再验证不?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:30:53 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-2-27 13:06
值班模式都不采取 直接就停机了?

春节放了那么长的时间,考虑成本有多少公司会开启值班模式?

点评

开羽  如果这样 那这个值班模式还有啥存在意义?  详情 回复 发表于 2015-2-27 14:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:32:04 | 显示全部楼层
rymond 发表于 2015-2-27 13:19
这种问题专家检查会问吗?

过了几次新版GMP,反正是没遇到过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 14:32:10 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2015-2-27 14:30
春节放了那么长的时间,考虑成本有多少公司会开启值班模式?

如果这样  那这个值班模式还有啥存在意义?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:32:30 | 显示全部楼层
roadman 发表于 2015-2-27 13:24
做再验证不?

空调验证里没具体写这内容
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:35:35 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-2-27 14:32
如果这样  那这个值班模式还有啥存在意义?

只对短期停产开启值班模式,比如说有些公司只生产两班,那不生产时刻采取值班模式,或者说短期有停产计划,比如周末停产,也可采取值班模式,超过三天估计采取值班模式的公司不多
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-28 08:36:16 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2015-2-27 14:32
过了几次新版GMP,反正是没遇到过

好的!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 14:02:08 | 显示全部楼层
我们检查时遇到了,短期停空调后要做验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 08:36:48 | 显示全部楼层
外企一般不停机,停机则需要再验证。

内企所谓的值班模式,我想问:2种模式下都做过验证(如压差)吗?值班模式下是否会对洁净区产生不利影响(如微生物上升)。

点评

入不了门者  不坏不检修吗?  详情 回复 发表于 2018-10-21 16:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:10:56 | 显示全部楼层
roadman 发表于 2015-3-18 08:36
外企一般不停机,停机则需要再验证。

内企所谓的值班模式,我想问:2种模式下都做过验证(如压差)吗?值 ...

我们不采用值班模式,但对空调停机后的自静做了验证
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-23 22:36 , Processed in 0.144809 second(s), 76 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部