蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7377|回复: 12
收起左侧

[空调系统] 空调系统PAO泄漏率标准

[复制链接]
药徒
发表于 2015-5-3 16:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位:请教空调系统PAO检漏的泄漏率大家定多少?是≤0.01%吗?
有没有其他的标准?
如果在检查的时候发现有泄漏,如何来评价前期生产的产品质量?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-3 17:10:35 | 显示全部楼层
单个高效出厂检测,按照铭牌规定的泄漏率。
安装后的泄漏率检测,可以是出厂标准的2倍。
洁净级别不同,可以宽严有序,制定不同的可接受标准。
发现有泄漏,要看环境洁净度是否有保证,如果洁净度已经不符合了,加强对已生产产品的监测和回顾,如果没有明显的质量变化趋势,可以放行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-3 17:23:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-3 17:10
单个高效出厂检测,按照铭牌规定的泄漏率。
安装后的泄漏率检测,可以是出厂标准的2倍。
洁净级别不同,可 ...

目前头痛的是验证文件中怎么来规定泄漏率标准?
有没有法规出处?
我们想把标准降低

点评

《医药洁净厂房设计规范》、《洁净厂房验收规范》、《高效过滤器国家标准》GB13554-2008 我也不确定哪里有规定,总之,肯定有。  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:20
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-3 18:20:36 | 显示全部楼层
song_85122 发表于 2015-5-3 17:23
目前头痛的是验证文件中怎么来规定泄漏率标准?
有没有法规出处?
我们想把标准降低

《医药洁净厂房设计规范》、《洁净厂房验收规范》、《高效过滤器国家标准》GB13554-2008
我也不确定哪里有规定,总之,肯定有。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-3 21:31:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-3 18:20
《医药洁净厂房设计规范》、《洁净厂房验收规范》、《高效过滤器国家标准》GB13554-2008
我也不确定哪里 ...

C、D级没有的,真真的没有的!

点评

高效检漏,是针对高效过滤器的,与洁净级别真的无关  详情 回复 发表于 2015-5-4 08:44
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-4 08:44:09 | 显示全部楼层
mutoulv 发表于 2015-5-3 21:31
C、D级没有的,真真的没有的!

高效检漏,是针对高效过滤器的,与洁净级别真的无关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-4 09:10:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-3 18:20
《医药洁净厂房设计规范》、《洁净厂房验收规范》、《高效过滤器国家标准》GB13554-2008
我也不确定哪里 ...

检漏需要考虑两个方面,一是洁净区级别,二是使用的过滤器级别。
对于第一个方面,按照技术分析,D级区其实并不需要过滤效率太高的终端过滤器,此时要求泄漏率5%以内(见指南空调部分P300页),但是指南这部分同时也推荐使用HEPA,而且目前各厂基本都装HEPA,这时候就要考虑第二个方面。
对于第二个方面,高效至少需要两道检漏:单体检漏及安装后检漏,因为即使高效是完好的,安装后边框也可能泄露。安装后检漏泄漏率应在0.01%以内(见指南空调部分P368页),边框泄漏率标准应等同于高效本身的标准,因为如果定一个宽松的标准,装那么好的高效就没有意义了。

点评

安装后的泄漏率,就是比高效本身泄漏率低一倍,我忘记哪个规范了,好像是ISO什么的。  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:16
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-4 09:16:21 | 显示全部楼层
pontifex 发表于 2015-5-4 09:10
检漏需要考虑两个方面,一是洁净区级别,二是使用的过滤器级别。
对于第一个方面,按照技术分析,D级区其 ...

安装后的泄漏率,就是比高效本身泄漏率低一倍,我忘记哪个规范了,好像是ISO什么的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-4 10:59:29 | 显示全部楼层
H13总透过率0.05,局部透过率0.10;H14总透过率0.005,局部透过滤0.025,参照的为欧盟EN1822-4:2000
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-5 09:14:23 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-4 08:44
高效检漏,是针对高效过滤器的,与洁净级别真的无关

那也没有,比如压条密封的,液槽密封的,泄漏标准都是多少,如都按楼主说的那样,你做过的企业有几个能合格的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-6 10:03:52 | 显示全部楼层
一次全通过的可能性不大,发现有问题的边测边调都可以解决的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-2 09:30:08 | 显示全部楼层
气溶胶会不会堵塞高效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 12:23:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-3 18:20
《医药洁净厂房设计规范》、《洁净厂房验收规范》、《高效过滤器国家标准》GB13554-2008
我也不确定哪里 ...

好像第一本里就有。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。