我们公司注射剂车间,每年要进行一次空调性能再验证,首次过国家验证的时候连续进行的3个周期,现在再验证领导又让做3个周期,这三个周期下来需要我加班加点两个月,重要的是根本不实际做,全是假的,这种无用功让我觉得很烦恼。请教大家你们的空调再验证都是怎么做的啊?重点是注射剂
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-7 15:37:29 | 显示全部楼层
为什么每年?无菌区?强制高效检漏?
没有强制规定,根据风险评估结论制定一个较合理的再验证周期,再根据日常运行环境监测情况,适时调整。
OQ,抽空做一下高效检漏和洁净度测试。
PQ,可以和生产的批次同步做,周期性再验证,生产同步做一批次算了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-8 10:06:55 | 显示全部楼层
但是过国家GMP验证的时候我没跟着,谁知道当时根据哪个文件定的