背景介绍:由于工业蒸汽压力不稳定,进汽压力为0.6MPA,蒸馏水机使用压力为0.3MPA+-0.02MPA,多效蒸馏水机自动制备注射用水常出现温度波动频繁【最低小于92摄氏度,最高大于102摄氏度】,此范围外均认定为不合格水排放,平均每小时不合格水排放时间为35分钟,流量为4T\H,动力及物料费消耗严重。
解决思路:
增加减压稳压装置,稳定蒸汽压力。解决压力不稳导致的产水效率低的现状。
疑问:
下图为稳压装置平面图,存在一些不解:
1.工业蒸汽冷凝水排放位置增加在图内何处?
2.多效蒸馏水级有无蒸汽流量要求,减压稳压后可以满足蒸汽流量需求吗?
3.前端两个压力表各自的作用为何?
163238pl8j8366j8z11fzl.jpg
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-2 16:54:29 | 显示全部楼层
蒸馏水机使用蒸汽压力为0.3MPA+-0.02MPA,应该是不够的,0.3-0.6mpa吧,压力越低,水质越差。
温度波动频繁,是自动控制系统问题。
本来就应该设计蒸汽稳压阀,建议使用自力式减压阀。
工业蒸汽冷凝水排放位置,应该在总阀前的管道最低点,以及进入蒸馏水机阀门前的管道最低点,图上看不出来最低点。
要安装疏水阀。
管径选择合适,控制好压力就可以了,如果没有成本核算要求,可以不装流量计。
压力表,当然是显示压力了,一用一备比较保险。
工业蒸汽压力不稳定,要找锅炉房的事儿,稳压阀只能减压,不能增压。