发表于 2015-6-18 09:31:10 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-17 15:11
3天?
施工方说可能要10天到15天。
我估摸着顺利的话也要5天以上。

三天有什么大问题吗?固体很简单,只要你设计没问题,施工没问题,肯定调出来了,中午还能睡到两点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:19:22 | 显示全部楼层
jxfan 发表于 2015-6-17 23:46
请叙述一下你的回风百叶是什么形式(可调或不可调)及回风管公用情况如何?

回风百叶不可调,但顶上的手阀可调。
回风管都是按系统来的,哪个系统出来就回到哪个系统。

点评

我说的意识是有没有多个功能间公用一个回风道然后并入回风  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 10:23:33 | 显示全部楼层
应该可以吧,机组能力够,风管布局合理,控制阀门手动自动影响不大。妥思的定变阀都用过,除非近、排、回都用上不然基本没什么意义,浪费钱而已。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-18 11:35:10 | 显示全部楼层
先别傻眼,了解空调参数,计算送风量,换气次数是否达标,如硬性指标达不到要求,做啥都是白搭。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 15:12:00 | 显示全部楼层
如果送风口上没有调节阀,那可定是不行的。跪求不用调节就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 15:18:51 | 显示全部楼层
慢慢来一个个的调吧,没准还能找到好的方法哦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-18 17:03:08 | 显示全部楼层
不是不可以调,但调好也只能保证当时调整好的,但过几天以后又不行了,调整方法:通过调整送风阀门(高效上面的),回风阀(房间内的)里面那个过滤网要进行更换,或是用镀锌板档住的方法调整,包括门上排风百叶,你是想动态还静态调整,但无论怎样只能保证当前调整的,过几天又会乱掉的,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-18 17:54:16 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2015-6-18 17:03
不是不可以调,但调好也只能保证当时调整好的,但过几天以后又不行了,调整方法:通过调整送风阀门(高效上 ...

我是甲方就怕这个压差到时乱飘啊

点评

彻底改造一下就可以啦,所有设置独立回风系统,安装必要的风阀控制。。。有些地方省钱了,但要用另外地方补上了,所以还是一个样。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:38
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 06:33:28 | 显示全部楼层
拆了重来吧,现在调好了能维持几天啊?招聘几十个工人看空调吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 10:16:22 | 显示全部楼层
管好产尘房间的回风,排风,送风量定好以后应该只能调大不能调小。关严门和传递窗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 10:27:02 | 显示全部楼层
重新设计下,有些地方需要大的改动,木有阀门光调回风百叶也是没有用的,一搞卫生就又乱了,建议下打功夫处理,否则后患无穷
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 10:34:36 | 显示全部楼层
这公司在竣工验收时都干嘛去了……
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 10:54:21 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-14 21:00
应紫前辈要求上个图吧,手机拍的高效送风口,以前的老厂房改造,拆了散流器又傻眼了,假设有10个高效送风 ...

害人不浅,这做出来的药能用吗?患者岂不被药死了。药被污染吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 11:05:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:04:47 | 显示全部楼层
ZhAng_超_~ 发表于 2015-6-19 10:54
害人不浅,这做出来的药能用吗?患者岂不被药死了。药被污染吧。

所以停产做改造,很多情况下,设施存在的问题未必都能反映在环境监测的数据上。
药品质量除了生产厂房的硬件条件,原辅料品质,工艺控制,QC检测,QA放行都有关系,
放心药我觉得有个很简单的标准,就是做出来的药这个药厂里的人自己能放心吃放心用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:06:48 | 显示全部楼层
zcfdzf 发表于 2015-6-19 10:34
这公司在竣工验收时都干嘛去了……

空降兵,天生就是被包围的命
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 13:45:47 | 显示全部楼层
典型的设计一套、装修一套、验收一套
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 23:31:34 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-18 10:19
回风百叶不可调,但顶上的手阀可调。
回风管都是按系统来的,哪个系统出来就回到哪个系统。

我说的意识是有没有多个功能间公用一个回风道然后并入回风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-24 08:37:48 | 显示全部楼层
jxfan 发表于 2015-6-23 23:31
我说的意识是有没有多个功能间公用一个回风道然后并入回风

多谢,抱歉我没理解清楚,多个功能间共用回风总管是有的,还很普遍。
这个有什么讲究吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-24 09:38:57 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-18 17:54
我是甲方就怕这个压差到时乱飘啊

彻底改造一下就可以啦,所有设置独立回风系统,安装必要的风阀控制。。。有些地方省钱了,但要用另外地方补上了,所以还是一个样。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 04:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表