发表于 2015-6-25 22:30:49 | 显示全部楼层
我还合计这么整个呢   就是没有你的弯弯那么高  看来 好像不行啊  还要加阻断啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 08:49:22 | 显示全部楼层
楼主是不是想让人讨论下空气阻断?看这水池用在什么地方?用在一般区就没有任何风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 10:59:13 | 显示全部楼层
楼上这么多人都说了空气阻断,但是好像没有一个人说对了空气阻断。
所谓的空气阻断指的是你洁净排水需要用空气来阻断,也不是所有排水都需要空气阻断,对于这个水池来说,用水点到水池的地方就是空气阻断,下面有水封已经足够。
水池的自身排水不需要空气阻断,只要隔绝外界和洁净室内的空气即可。这水封保持清洁这是另外一个课题,培养基什么的存在存水弯里的情况肯定是不允许发生的。
AB两个级别肯定不允许有水池的,这还用讨论?楼主要讨论的肯定是CD两个级别。
这样设计的水池可以用在CD两个级别(不考虑卫生死角等),唯一的疑是问题是可能水池上会有点积水,把存水管做低点即可。
另外告诉大家一个秘密,市场上所用的所谓“空气阻断”装置其实只是一个地漏而已,目前的使用方式根本达不到空气阻断的要求!别跟我说“过了GMP”这几个字

点评

评估中肯,回复有理有据啊!代表我个人点赞走资派!  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-26 11:17:00 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-6-26 10:59
楼上这么多人都说了空气阻断,但是好像没有一个人说对了空气阻断。
所谓的空气阻断指的是你洁净排水需要用 ...

评估中肯,回复有理有据啊!代表我个人点赞走资派!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-27 08:33:40 | 显示全部楼层
你这又不是生产车间,评估啥?没事出去跑两圈

点评

孫藥師 这和跑两圈是一个道理!  详情 回复 发表于 2015-7-18 06:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-27 10:48:10 | 显示全部楼层
如果是C级区或洗培养基的化验室,最好装有压缩空气气管,放假时吹扫一下,排净U型管内水分,平时使用不影响,个人感觉这种设计问题不大。第二个图片肯定不行,一是会有水飞溅,清洁会带来很多麻烦,而且不能固定。
个人观点,请勿吐槽!
未命名.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-27 18:08:16 | 显示全部楼层
D级区要设计两个存水弯吗?地面下已经做了存水弯,为什么水池还在再做一个?
做得越多越好?

点评

这个让你“疯”评呢,你什么时候进来的?  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:14
讨论的焦点不在这里。  详情 回复 发表于 2015-6-29 20:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-28 14:46:38 | 显示全部楼层
虹吸的现象有待确认,个人感觉不回。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
边走边吃 发表于 2015-6-25 15:40
这玩意你要用到哪里啊?洁净区还是非洁净区?非洁净区为什么要风评?洁净区为什么要用反水弯?直接用空气阻 ...

现在无人考虑买,以前装的该咋办?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
绝酷-刀- 发表于 2015-6-27 18:08
D级区要设计两个存水弯吗?地面下已经做了存水弯,为什么水池还在再做一个?
做得越多越好?

讨论的焦点不在这里。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
边走边吃 发表于 2015-6-25 15:40
这玩意你要用到哪里啊?洁净区还是非洁净区?非洁净区为什么要风评?洁净区为什么要用反水弯?直接用空气阻 ...

现在无人考虑买,以前装的该咋办?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 20:14:12 | 显示全部楼层
绝酷-刀- 发表于 2015-6-27 18:08
D级区要设计两个存水弯吗?地面下已经做了存水弯,为什么水池还在再做一个?
做得越多越好?

这个让你“疯”评呢,你什么时候进来的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 08:37:58 | 显示全部楼层
这玩意我只能说做得不好看工艺比较毛糙。应该是作坊出品,其余的没没撒问题,      钢板有缝隙的地方都要密封,本来就是水池,水进去了别说长菌,长虫都是正常的。     至于虹吸现象,该管道大约是38管,配置50卡盘。U管150毫米左右,落地高度500毫米左右。   通常排水管道只有0.6米左右深度。加起来才1.1  虹吸现象的影响很微小。    第一个是个半封水槽,这种气流死角比较麻烦也是很容易长微生物的地方。要多做清洁。   能固定就固定水槽和墙面是要密封的。

点评

分析的非常好,回复很认真,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-18 06:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-18 06:37:11 | 显示全部楼层
孫藥師 发表于 2015-6-27 08:33
你这又不是生产车间,评估啥?没事出去跑两圈

孫藥師    这和跑两圈是一个道理!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-18 06:39:56 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2015-7-17 08:37
这玩意我只能说做得不好看工艺比较毛糙。应该是作坊出品,其余的没没撒问题,      钢板有缝隙的地方都要密 ...

分析的非常好,回复很认真,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-21 23:05:17 | 显示全部楼层
距投票结束还有6天多时间,还有人投票吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-28 12:51:46 | 显示全部楼层
刚看到这个帖子。我们追求完善本身并没有错,要求越高就需要花更多的钱。我们在改善之前是不是先要想清楚这个问题的风险有多大,改善的费用需要多少,改善后带来的效益是多少呢?一个洗手池的U型弯,他的风险会有多大?是个U型弯就差不多了,塑料的、不锈钢差别能有多大呢?还有人说有死角等等的,提的问题本身没有错。不过外面应该还有一个门吧,不会像照片这么敞亮的。还有的说要加个空气隔断,还用来洗培养基等等的内容,一个洗手池没必要赋予这么多的功能吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-15 17:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表