您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-8 15:56 在线的仪器最近有校准么,停止加药,看显示多少,也离线检测。对照看看
守望天堂 发表于 2015-7-8 16:02 我描述错了,应该是这样的,纯水制备过程中PH在合格范围内,显示6.4左右;纯水机停机后PH显示8.4左右了。 ...
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-8 16:52 停机后,制水机出水口是一个小循环么? 还是水机到水罐一根直管。 8.4以后就不变了么?
守望天堂 发表于 2015-7-8 17:01 直管的 停机后PH数值一直升高,最后稳定在8.4左右。有没有可能是自动加药装置信号滞后导致的,就说停止制 ...
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-8 17:05 我也怀疑是,制水流量很大,可能就之后1秒,就能产生很大变化。可以测试下,提前停下加药装置,看水机停了 ...
守望天堂 发表于 2015-7-9 09:12 嗯,今天就去试试,谢谢您的讨论帮助,谢谢