蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 仰望星空.
收起左侧

[质量保证QA] 洁净空调停机的问题

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 07:36:56 | 显示全部楼层
江苏新征鸿净化 发表于 2015-7-22 23:06
“洁净空调停机后,重新启动要有什么措施?例如消毒?测试微生物和悬浮?压差?风速风量?
还有,大家平时 ...

您说的很详细啊!值班风机是在哪里有提到过? 还有,我们就是文件里没有,开会讨论又定不下来,才来问,因为洁净环境对于我们来说并非需要严格控制,我们只希望做到合规即可。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-23 07:57:35 | 显示全部楼层
要看你是什么区域,停风机的时间长短

非无菌制剂,停一两天,都可以通过自净来解决,我们是规定停一周之内,超过规定时间要重新消毒

无菌制剂的B级如果一定时间也需要重新消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 08:08:10 | 显示全部楼层
听风者 发表于 2015-7-22 07:59
不论停机多长时间,均要重新甲醛消毒

没有过氧化氢,老板死抠死抠的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 08:08:47 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2015-7-22 11:10
甲醛杀伤力太大了,用臭氧或是过氧化氢及相应的消毒剂即可

老板嫌弃过氧化氢系统太贵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 08:11:09 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-23 07:36
您说的很详细啊!值班风机是在哪里有提到过? 还有,我们就是文件里没有,开会讨论又定不下来,才来问,因 ...

一、常规停机、非常规停机后都要进行再确认或再验证,用文件去规定消毒、确认、验证的相关操作、记录、方案等等。
二、一般要注意的内容:消毒、试运行、相关数据检测(尘埃粒子、压差、风量、微生物数据等)
三、再确认方案做好以后,上交确认小组批准就行
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 08:11:49 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-22 08:51
有什么依据吗?

无菌附录中三十八条说因故停机再次开启要进行必要的测试,设备和QA对于必要的测试没有统一的认识,故老板拍板停机就灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:20:55 | 显示全部楼层
听风者 发表于 2015-7-23 08:08
老板嫌弃过氧化氢系统太贵

过氧化氢,对彩钢板有损伤吗?

点评

控制好浓度就行,有的企业没有控制好浓度 彩钢板气泡了  详情 回复 发表于 2015-7-29 08:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-25 21:43:39 | 显示全部楼层
还是觉得没把问题具体,是啥剂型
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-26 09:39:41 | 显示全部楼层
丽空之海 发表于 2015-7-25 21:43
还是觉得没把问题具体,是啥剂型

甭管剂型
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 11:46:35 | 显示全部楼层
江苏新征鸿净化 发表于 2015-7-22 23:06
“洁净空调停机后,重新启动要有什么措施?例如消毒?测试微生物和悬浮?压差?风速风量?
还有,大家平时 ...

请教一下,没有值班风机一说,有出处吗?2010版GMP应该没有提及。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 23:26:54 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2015-7-28 11:46
请教一下,没有值班风机一说,有出处吗?2010版GMP应该没有提及。

应该没有?但在注射剂现在在线监测中应该有明确说法不准许有“非正常生产"模式;但固体等D\C级洁净空调应该是约定束成,个人观点加实际情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 08:21:28 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-23 09:20
过氧化氢,对彩钢板有损伤吗?

控制好浓度就行,有的企业没有控制好浓度 彩钢板气泡了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-29 09:43:05 | 显示全部楼层
江苏新征鸿净化 发表于 2015-7-28 23:26
应该没有?但在注射剂现在在线监测中应该有明确说法不准许有“非正常生产"模式;但固体等D\C级洁净空调应 ...

附录1?。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-4 22:53:56 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-7-23 07:57
要看你是什么区域,停风机的时间长短

非无菌制剂,停一两天,都可以通过自净来解决,我们是规定停一周之 ...

消毒后需要测试么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。