蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 59044|回复: 20
收起左侧

[仓储运输] 冷冻库化霜时间和温度设定

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-30 16:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家平时40立方左右的冷冻库(-15℃以下)化霜时间(我们设定3小时)和温度设定(启动和停止)都是多少??
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-30 21:48:13 | 显示全部楼层
看说明书吧,我也没研究过,按照操作SOP设定。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-30 21:54:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-30 21:48
看说明书吧,我也没研究过,按照操作SOP设定。

旧机子,师傅怎么调都不合适。

点评

看一下3小时是短了还是长了? 化霜时间,几分钟可以化完,就化几分钟再启动。 温控就好了,先看你的目标温度,±2度控制。  详情 回复 发表于 2015-7-30 22:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-30 21:54:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-30 21:48
看说明书吧,我也没研究过,按照操作SOP设定。

没有说明书了。。。。有一定历史。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-30 22:04:19 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-30 21:54
旧机子,师傅怎么调都不合适。

看一下3小时是短了还是长了?
化霜时间,几分钟可以化完,就化几分钟再启动。
温控就好了,先看你的目标温度,±2度控制。

点评

遇到同样的问题,2-8℃的冷库设置化霜时间时,会导致冷库里面的温度升高,该如何处理呢?  详情 回复 发表于 2015-7-31 07:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-31 07:20:23 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-30 22:04
看一下3小时是短了还是长了?
化霜时间,几分钟可以化完,就化几分钟再启动。
温控就好了,先看你的目标 ...

你说的±2℃是压缩机的温控??这样子压缩机会频繁启动吧。

点评

那你觉得正负多少可以接受,就设置多少,频繁启动也没办法,除非PID控制。  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 07:54:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-30 22:04
看一下3小时是短了还是长了?
化霜时间,几分钟可以化完,就化几分钟再启动。
温控就好了,先看你的目标 ...

遇到同样的问题,2-8℃的冷库设置化霜时间时,会导致冷库里面的温度升高,该如何处理呢?

点评

那没办法,总要化霜啊,做好冷库保温呗  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 08:25:51 | 显示全部楼层
你的 是水冷 还是风冷? 你的 冷冻库型号,是组装的还是原装的。我以前玩过1年的冷库,可能不是很专业;我们的冷库要求温度-5℃—6℃左右,设置上下限±1度。调制自动模式。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-31 08:30:37 | 显示全部楼层
ai17517 发表于 2015-7-31 08:25
你的 是水冷 还是风冷? 你的 冷冻库型号,是组装的还是原装的。我以前玩过1年的冷库,可能不是很专业;我们 ...

化霜周期多长,化霜时间多长?±1℃也太难控制了吧?

点评

化霜时间取决于你化霜实际需要的时间  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-31 08:33:10 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-31 07:20
你说的±2℃是压缩机的温控??这样子压缩机会频繁启动吧。

那你觉得正负多少可以接受,就设置多少,频繁启动也没办法,除非PID控制。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-31 08:33:40 | 显示全部楼层
毛毛球 发表于 2015-7-31 07:54
遇到同样的问题,2-8℃的冷库设置化霜时间时,会导致冷库里面的温度升高,该如何处理呢?

那没办法,总要化霜啊,做好冷库保温呗
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-31 08:34:42 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-31 08:30
化霜周期多长,化霜时间多长?±1℃也太难控制了吧?

化霜时间取决于你化霜实际需要的时间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-31 08:54:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-31 08:34
化霜时间取决于你化霜实际需要的时间

在里面盯着他化霜?冷冻库耶

点评

穿棉大衣,或者一会儿看一下  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-31 09:00:40 | 显示全部楼层
这个和具体设备参数功能有关系,这样问,还不如实际验证一下
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-31 09:02:05 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-31 08:54
在里面盯着他化霜?冷冻库耶

穿棉大衣,或者一会儿看一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 11:46:50 | 显示全部楼层
请设计冷冻或冷藏库的按照恒温恒湿库设计,两者要求、配置及设置有不同的。我们在冷冻库上出现过类似问题。
1、原有采用一用一备模式,一台制冷机运行后,定期化霜,导致库温度升高,超过设定标准,严重缺陷。
2、后来改为二用模式,将二台制冷机同时运行,将各自化霜时间错开,同时进行化霜期间温度分布验证,从而确保温度达到要求,设备运行也正常进行。

点评

我们也是这样做的。  详情 回复 发表于 2015-11-20 11:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-5 09:44:16 | 显示全部楼层
你的-15℃冷库化霜时温度会超吗?如果超了,你们是怎么处理的?走偏差还是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-19 14:09:30 | 显示全部楼层
同问,化霜时温度升高怎么办
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-20 11:32:42 | 显示全部楼层
zq2aa 发表于 2015-7-31 11:46
请设计冷冻或冷藏库的按照恒温恒湿库设计,两者要求、配置及设置有不同的。我们在冷冻库上出现过类似问题。 ...

我们也是这样做的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-21 19:33:16 | 显示全部楼层
设定好冷冻温度上下限度,还用考虑化霜的时间么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-31 08:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表