蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 普子
收起左侧

[生产制造] 洁净区两个灯罩里面好多水,什么原因?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-9-15 10:12:11 | 显示全部楼层
那问题很严重,夹层的水能够进入洁净区,那么一般区的空气也能够进入洁净区了,你的洁净区与一般区是联通的.严重缺陷.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 21:16:26 | 显示全部楼层
我院夹层上方多功能提取浓缩热水把下水管道烫变形了,水就渗到灯罩里,危险。

点评

是的,上次直接短路跳闸,澎的一声。  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:18:16 | 显示全部楼层
天南星91 发表于 2015-9-16 21:16
我院夹层上方多功能提取浓缩热水把下水管道烫变形了,水就渗到灯罩里,危险。

是的,上次直接短路跳闸,澎的一声。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-20 20:57:35 | 显示全部楼层
当时建下水管道就告知施工方多功能提取设备浓缩时会产生大量热水需做铸铁管道,可施工方图方便只用PVC管道,结果两次出现严重渗水,最后全部更换成铸铁的。当时渗水下方房间是个控制电柜,水流的哗哗的,想想都害怕。

点评

没出大事就算好的,赚点钱不容易,别把小命弄丢了。  详情 回复 发表于 2015-9-21 08:42
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:42:42 | 显示全部楼层
天南星91 发表于 2015-9-20 20:57
当时建下水管道就告知施工方多功能提取设备浓缩时会产生大量热水需做铸铁管道,可施工方图方便只用PVC管道 ...

没出大事就算好的,赚点钱不容易,别把小命弄丢了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 08:51:19 | 显示全部楼层
我们车间灯罩有水就是夹层漏水。出现过漏雨,水管漏水的情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-4 21:08:55 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-9-21 08:42
没出大事就算好的,赚点钱不容易,别把小命弄丢了。

是施工方不听我们告知,才酿的祸。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-5 20:03:14 | 显示全部楼层
夹层漏水,漏蒸汽,或是灯罩不严密,该房间有大量蒸汽,都可能导致有水
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 09:34:18 | 显示全部楼层
夹层漏水吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-3 05:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表