jordaniscz 发表于 2015-9-16 10:32 我就是没明白这种方式具体怎样操作的,先拎着2i去技术夹层测上游,之后不断电,拎着再去洁净区里检下游吗 ...
使用道具 举报
Sword 发表于 2015-9-16 11:02 这部分风险如何评估?不怕对B级区甚者A级区造成污染吗?
Sword 发表于 2015-9-16 11:01 就是摆设。 我就问你,既然能从压差上看出来高效泄露,你还用PAO测试干什么?既然能从压差上看出来高 ...
fang211033 发表于 2015-9-16 11:08 可断电后拎到洁净区。 最远处的意义是:这个地方的浓度是最低的,最为基准值(分母)的话是最为严格的。
Keys 发表于 2015-9-16 11:38 我这里是2H,2H可以断电吗没试过啊
fang211033 发表于 2015-9-16 10:04 一般不用这个口检测上游浓度,万一漏了还麻烦。
大上海 发表于 2015-9-16 10:59 在空调机箱送风口发烟,没有每个高效口合理
江苏新征鸿净化 发表于 2015-9-19 21:53 这种问题比较烦,再规范是规定要有的;应该可以: 一、重装送风口(静压箱),不是很费事。 二、可以加装 ...
Zucker 发表于 2015-9-16 14:05 送风口的浓度和到每个高效的浓度能一样吗?应该大很多吧。
本版积分规则 发表回复
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 ) 增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033
GMT+8, 2025-6-17 02:25
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.