蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5596|回复: 16
收起左侧

[风险管理] 风险评估如何做

[复制链接]
药徒
发表于 2015-12-9 11:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
风险评估是一个累积偏差或者累积数据的过程,是对体系的整个质量的评估,而不是对某个具体事件的评估么?
比如,空调在生产过程中因为某种原因坏了,进行维修,等维修后重新开启到自净时间后进行生产,这种情况需要做风险评估么?
或者需要做偏差?还是仅仅记录过程,空调运行日志,维修记录及批记录上进行记录,不需要启动各种文件调查?

请大家不吝指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-9 11:16:06 | 显示全部楼层
风险评估是穿插在偏差、变更、CAPA、验证等质量因素中进行的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 11:14:15 | 显示全部楼层
风险评估是工具,想用在哪里就用在哪里。
偏差的定义是,对已批准的程序的偏离。
质量管理上所有事情,都应该基于实际情况,而不是人云亦云
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-9 11:23:55 | 显示全部楼层
空调坏了,这个当然是偏差,当时车间是什么情况?正在生产还是怎么滴的,你猜用不用评估,然后设备修好了,用不用重新确认下(评估什么地方坏了,关不关键)?当然,赶紧拍拍屁股不体现吧,呵呵
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-12-9 12:57:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-9 13:16:42 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-9 11:23
空调坏了,这个当然是偏差,当时车间是什么情况?正在生产还是怎么滴的,你猜用不用评估,然后设备修好了, ...

制剂生产称量混粉后,总混粉密封保存在洁净区内,等待中间体检测结果的时候空调的加湿器坏了,但是不影响排风及温度(制剂产品对湿度不敏感)。但是生产还是等待空调修好重运行后开始胶囊灌装及后续生产的。整个生产过程中,空调正常运行,且温度符合要求,确实也没有偏离。如果说偏差的话,是对什么的偏差呢?GMP也只是规定制剂生产过程中空调运行,也没有说连续运行啊?

点评

设备故障本身就是偏差,直接报便是。至于你说的风险评估,风险评估只是个工具,应该何时何处应用,应该基于风险管理的要求,累积偏差或累计数据不过是风险管理的一部分内容。  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:36
你也说了,是加湿器异常,那么车间应该发现湿度超标,然后就可以打偏差,进行调查了,你们可以评估对产品无影响,因为有影响的话会比较麻烦,还需要额外取样检验啥的。 制剂里面现在基本都是连续运行了,很少有规定  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-9 13:31:22 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2015-12-9 13:16
制剂生产称量混粉后,总混粉密封保存在洁净区内,等待中间体检测结果的时候空调的加湿器坏了,但是不影响 ...

你也说了,是加湿器异常,那么车间应该发现湿度超标,然后就可以打偏差,进行调查了,你们可以评估对产品无影响,因为有影响的话会比较麻烦,还需要额外取样检验啥的。
制剂里面现在基本都是连续运行了,很少有规定晚上关机的了,晚上大多数都是低频运行的,保持微正压的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 13:36:25 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2015-12-9 13:16
制剂生产称量混粉后,总混粉密封保存在洁净区内,等待中间体检测结果的时候空调的加湿器坏了,但是不影响 ...

设备故障本身就是偏差,直接报便是。至于你说的风险评估,风险评估只是个工具,应该何时何处应用,应该基于风险管理的要求,累积偏差或累计数据不过是风险管理的一部分内容。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-9 13:54:42 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-9 13:31
你也说了,是加湿器异常,那么车间应该发现湿度超标,然后就可以打偏差,进行调查了,你们可以评估对产品 ...

我们因为产品受湿度影响比较小,所以没有规定湿度范围,只是监测而已。加湿器异常,就需要维修,如果更换配件,影响到加湿器性能,走变更管理

点评

你们不是D级洁净度么,虽然新版GMP没有明确要求温湿度数值,但是绝大多数公司还是参考了98版的数据,如果没有湿度,那要加湿器干嘛,只是人员舒适度么,那就算了吧,不体现就好了,呵  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-9 13:55:11 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-12-9 13:36
设备故障本身就是偏差,直接报便是。至于你说的风险评估,风险评估只是个工具,应该何时何处应用,应该基 ...

设备故障,我们走维修及变更,不走偏差。

点评

你家的设备管理肯定有问题  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:01
生产过程中设备故障都不走偏差吗?设备故障也分情况的吧?系统影响性评估,部件关键性评估都有没有?  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 14:01:22 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2015-12-9 13:55
设备故障,我们走维修及变更,不走偏差。

生产过程中设备故障都不走偏差吗?设备故障也分情况的吧?系统影响性评估,部件关键性评估都有没有?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 14:01:55 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2015-12-9 13:55
设备故障,我们走维修及变更,不走偏差。

你家的设备管理肯定有问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-9 14:07:39 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2015-12-9 13:54
我们因为产品受湿度影响比较小,所以没有规定湿度范围,只是监测而已。加湿器异常,就需要维修,如果更换 ...

你们不是D级洁净度么,虽然新版GMP没有明确要求温湿度数值,但是绝大多数公司还是参考了98版的数据,如果没有湿度,那要加湿器干嘛,只是人员舒适度么,那就算了吧,不体现就好了,呵
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:26:00 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-12-9 14:01
你家的设备管理肯定有问题

嗯,设备需要做变更控制啊,如果影响到产品及系统质量,走系统变更控制,如果没有,就走仪器变更控制。这个不是这样的么?如果走偏差,那偏离了设备原来的正常运行状态?那您的意思是设备故障,先走偏差,评估其对产品的影响,然后走变更控制,说明设备配件更换情况?

点评

设备故障了能不影响产品?都影响产品了还不走偏差调查?怎么感觉这么乱呢?  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-9 14:40:02 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2015-12-9 14:26
嗯,设备需要做变更控制啊,如果影响到产品及系统质量,走系统变更控制,如果没有,就走仪器变更控制。这 ...

设备故障了能不影响产品?都影响产品了还不走偏差调查?怎么感觉这么乱呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-9 14:46:45 | 显示全部楼层
个人觉得应该评估对产品质量的影响
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-9 15:30:57 | 显示全部楼层
先做风险评估~~然后开始其他活动~~然后重新认识风险再做~~属于SDCA循环~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-18 15:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表