 楼主| 发表于 2016-1-22 08:34:46 | 显示全部楼层
不知道论坛里有没有从事压差调试工作的朋友,是不是干这活的都不上网啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-22 08:38:14 | 显示全部楼层
不懂,学习
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 16:40:54 | 显示全部楼层
一、选择合适的压差表量程 ,虽然这样,也会指针变化,我们采用的方式设置一个压差警戒线,在达到2倍的百分之八十时候为警戒线,这时候准备换过滤布,即使压差有变动, 那2倍压差的百分之二十就作为晃动的空间了,避免超过2倍未更换的偏差现象。

点评

这个规定挺好的,再请教一下,对于一直晃动的指针,你们读数怎么读,最大值最小值还是平均值?  详情 回复 发表于 2016-1-25 08:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-23 11:48:11 | 显示全部楼层
1、一般的压差表指针晃动是无法避免的!可以考虑在正压端加装缓冲装置...
2、开门压差不归零的情况,一般有两方面的原因:压差表安装不正确;另一方面是门两端的房间压差足够大,也就是说,门打开了两端还是有压差!
3、风阀的调节响应不是直线比例关系,是抛物线关系!所以,当风阀调节到一定程度的时候,压差会变化很大,但再继续加大又变化不大甚至是无变化!
4、不知道你的新风机组与空调机组是怎么连接?还是为新风房处理新风?总的来说,新风,除了保证净化车间的空气质量以外,还是形成压差的主要因素!压差相对恒定,新风的供应量就相对恒定,但新风过滤容易堵塞,所以压差也就容易变化!

个人见解,仅供参考,呵呵

点评

相当专业 1. 缓冲装置有没有成熟点的作法,求推荐 2. 这个确实要现场观察才知道,压差表盒设计有不合理的地方,只是需要专业一点的人才能找出原理吧,第二点足够大情况应该不存在,几十帕一百帕我也见过,都能正常  详情 回复 发表于 2016-1-25 08:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-23 11:51:39 | 显示全部楼层
这个问题很专业,表示不懂啦!来学习一下~
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-23 12:23:19 | 显示全部楼层
你试试将压差表的两根管子中间分别接一个比较细的管子,可能会减少波动

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
豚鼠 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-24 18:03:26 | 显示全部楼层
学习一下, 谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-25 08:12:27 | 显示全部楼层
shihandonghao 发表于 2016-1-22 16:40
一、选择合适的压差表量程 ,虽然这样,也会指针变化,我们采用的方式设置一个压差警戒线,在达到2倍的百分 ...

这个规定挺好的,再请教一下,对于一直晃动的指针,你们读数怎么读,最大值最小值还是平均值?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-25 08:26:59 | 显示全部楼层
leo328 发表于 2016-1-23 11:48
1、一般的压差表指针晃动是无法避免的!可以考虑在正压端加装缓冲装置...
2、开门压差不归零的情况,一般 ...

相当专业
1. 缓冲装置有没有成熟点的作法,求推荐
2. 这个确实要现场观察才知道,压差表盒设计有不合理的地方,只是需要专业一点的人才能找出原理吧,第二点足够大情况应该不存在,几十帕一百帕我也见过,都能正常显示的,而且开门一般都能归零
3. 抛物线这个没研究过,谁有机会用电动比例调节阀可以做个试验
4. 新风机组和管道就管道连接的,确实特别容易堵,新风量实在太大了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-25 14:09:10 | 显示全部楼层
我知道的通常出现压差异常分别有以下做法:1.调节新风和回风阀;2.定期检查清洗初中效过滤袋和新风口过滤网;3.检查车间回风口或是产尘大房间的直排或高效过滤器是否粉尘大堵塞。风柜压差的管理,我们现在归到设备部和生产部管,不知道大家都是归哪个部门管,希望有更完善一点的操作和维护保养规程大家交流学习。

点评

你们的作法就很标准了,那个部门管理不重要,重要的是岗位衔接,比如谁来检查谁来调试,空调操作人员开机后或定期要巡视压差是否正常,并能简单分析是否是设备原因或其他原因,然后报修,同时生产车间要  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-25 15:29:12 | 显示全部楼层
初中校压差试试液滴刻度那种,会不会稳定些,带指针的过于灵敏可能晃动,本身空调机组背部的压差不是很稳定的。

点评

液滴刻度压差表是什么样子的?  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:46
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-25 17:24:59 | 显示全部楼层
路过,学习一下
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:45:17 | 显示全部楼层
宇豪 发表于 2016-1-25 14:09
我知道的通常出现压差异常分别有以下做法:1.调节新风和回风阀;2.定期检查清洗初中效过滤袋和新风口过滤网 ...

你们的作法就很标准了,那个部门管理不重要,重要的是岗位衔接,比如谁来检查谁来调试,空调操作人员开机后或定期要巡视压差是否正常,并能简单分析是否是设备原因或其他原因,然后报修,同时生产车间要做好压差普及工作,知道压差怎么产生的,哪些动作会影响压差,还要强调一点,最忌讳有些半懂不懂的人来参与压差调节,比如记录人员看到数据不准,有的人就会调节压差表上的旋钮,还有在线监测人员会调节两个区域之间的挡板或者门的开度,这些都对压差调试人员在调节上造成很大的困难
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:46:22 | 显示全部楼层
唐灬僧 发表于 2016-1-25 15:29
初中校压差试试液滴刻度那种,会不会稳定些,带指针的过于灵敏可能晃动,本身空调机组背部的压差不是很稳定 ...

液滴刻度压差表是什么样子的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-26 13:38:07 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-1-26 10:46
液滴刻度压差表是什么样子的?

跟温度计一个原理。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-28 15:47:57 | 显示全部楼层
你量程选择的好,空调系统没问题 ,指针读数不会变的太大的,有变化你记录大值小值都无所谓,差距不会很大,主要在范围之内就可以

点评

量程怎么选择算是选择好,二倍最大量程吗? 空调系统没问题不确定,如果从风量和压差以及洁净度的角度来看,应该没有问题,但是从指针波动来看不知道是否有问题 变化的范围还是比较大的,对于一个只有几十帕的初中  详情 回复 发表于 2016-1-29 08:50
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-29 08:50:32 | 显示全部楼层
shihandonghao 发表于 2016-1-28 15:47
你量程选择的好,空调系统没问题 ,指针读数不会变的太大的,有变化你记录大值小值都无所谓,差距不会很大 ...

量程怎么选择算是选择好,二倍最大量程吗?
空调系统没问题不确定,如果从风量和压差以及洁净度的角度来看,应该没有问题,但是从指针波动来看不知道是否有问题
变化的范围还是比较大的,对于一个只有几十帕的初中效阻力来说,几十帕的波动,足以让我们蒙圈
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 09:07:00 | 显示全部楼层
外接大风是可以解决的,你现在用的是百叶风口吧,我这都改成外接弯头了,这样就好多了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-2 09:20:43 | 显示全部楼层
初中效压差波动有两个原因,回风不畅和新风不畅,造成局部风压忽大忽小。回风不畅要分析回风管是不是设计或安装不合理,阻力过大,新风问题呢我同意上面楼层兄台说的,去掉新风口百叶,其实关键问题是新风口设计太小了。一个百叶阻风25%,放大新风管或者去掉百叶。

点评

瞬间通透啊,高手  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:17
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:17:31 | 显示全部楼层
锦衣夜行 发表于 2016-2-2 09:20
初中效压差波动有两个原因,回风不畅和新风不畅,造成局部风压忽大忽小。回风不畅要分析回风管是不是设计或 ...

瞬间通透啊,高手
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 20:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表