1:压差一般初次调试完成后,只与空调机组风机运行频率,新风量大小有关(新风阀开度)。调试完成后(风量合格,压差梯度合格后),只会在新风阀门变动时候变化。切记不能在调试完成后去调节支风管送回风的阀门。因为整个空调系统风量平衡后,调整送回风阀门会使整体的风量平衡产生变化。
对于压差变动要找到导致压差变化的原因在动手调整,主要有以下几点
1:新风过滤网堵塞。表现特征为 压差梯度整体下降。举个列子:一更 二更 缓冲 走廊 核心。以前的压差梯度为 +10 ,+15,+20,+25,+30(对大气压差)。因为运行一段时间后新风及初中效堵塞 变为+8 ,+12,+16,+22,+27(对大气压差)。整体压差梯度还在,压差变低,并且空调机组频率不变。 这时候就改去检查各初中高效的堵塞成度。如超过设计负荷值。那就得更换初中效了。要是想偷懒在用用,那么可以适当加大风机频率。
2.个别房间压差梯度变化。因为现在的门往往有扫地条来增加密封性。别小看扫地条那1公分,收起和落下对小房间来讲产生的压差波动是很大的。另外还有个原因是,产尘量大的房间,人员操作频繁的房间,房间回风过滤网会比其他房间堵塞的快。堵死了换个新的,能差十几pa。
3.至于楼主说的表来回晃,原因应该就是送回风压不稳定。需要检查送回风管上的阀门是否有损坏的,阀门叶片固定不死来回震荡造成。
4.憋压现象肯定就是安装过程中的问题了。可以把表取出,靠在墙上在试下。
5.送回风阀门开动导致压差变化剧烈,这个是正常的。不能说明风管问题或设计问题。 |
|