最近一直在调试压差,从开始觉得自己很懂,到后来遇到的各种问题,拿出来和大家分享讨论一下,另我建了一个QQ群,感兴趣的人一起进来研究讨论压差调试或者监测中遇到的问题,群号:制药压差调试交流群 115395406

一:困扰已久,初中效的压差表指针晃动,看到一些认证缺陷项中也有这条,不知道大家是怎么整改的,我们认证老师也提过,建议我们换成大量程,波动范围就小了,但是压差表使用要是最大量程的2倍,量程大读数也不方便,试过管伸长或者测试端变粗,效果不明显
二:带有压差表盒的压差表会出现憋压现象,开门不归零,但停风机后示数归零,什么原理?
三:有的系统送风阀门稍微动一点就会变化几十pa的压差,而大部分阀门调节是按照比例缓慢变化的,前一种情况是什么原因:风压过大?进风支管尺寸设计不合理?还是其他原因?
四:新风机组怎么使用,新风机组的风机压头和风量怎么和其下游的净化机组的风机平衡?

     欢迎大家不吝赐教,共同学习,一同进步!

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-1-19 11:10:23 | 显示全部楼层
大量程也会晃荡,然后检查员会给你另一个缺陷,说你量程选用不当

点评

是的,幸好当时检查员只是说一下,没落条,但我看有落这条的  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 10:46:45 | 显示全部楼层
压差控制的确是很让人麻烦的一件事情。
1、解决的根本是,设计的时候风量要足够;
2、相连房间压差应该足够大;
3、新风和排风的对外风口应该安装合理,否则,外界风会影响压差变化;

点评

足够大是多大,我们现在已经很大了 比如要求25次的换气次数,我们考虑衰减,设计和调试都是30次,这样到一定衰减周期内还是合格范围 压差更是,GMP就要求个10pa,我们各个房间有都自己的绝对压差值,一般递增到核  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 11:07:17 | 显示全部楼层
第二个问题我看到安装调试人员是将门打开,平衡后将指针调至归零,不知道合不合理

点评

如果有压差表盒就不合理 如果只是明装的,那就没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:32
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2016-1-19 11:12:54 | 显示全部楼层
这里面好像有很多套啊,一不小心就上套了。

点评

啥套啊  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 11:35:29 | 显示全部楼层
路过!学习下!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:27:09 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2016-1-19 11:10
大量程也会晃荡,然后检查员会给你另一个缺陷,说你量程选用不当

是的,幸好当时检查员只是说一下,没落条,但我看有落这条的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:31:41 | 显示全部楼层
shyboy520 发表于 2016-1-19 10:46
压差控制的确是很让人麻烦的一件事情。
1、解决的根本是,设计的时候风量要足够;
2、相连房间压差应该足 ...

足够大是多大,我们现在已经很大了
比如要求25次的换气次数,我们考虑衰减,设计和调试都是30次,这样到一定衰减周期内还是合格范围
压差更是,GMP就要求个10pa,我们各个房间有都自己的绝对压差值,一般递增到核心区域,至少都是50PA,压差大,耗能也大
新风和排风口的位置受外界影响还真没经验,一般都考虑不在一个方向,受室外风压影响会很大吗?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:32:13 | 显示全部楼层
li123ms 发表于 2016-1-19 11:07
第二个问题我看到安装调试人员是将门打开,平衡后将指针调至归零,不知道合不合理

如果有压差表盒就不合理
如果只是明装的,那就没有问题
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:32:52 | 显示全部楼层
meteoric88 发表于 2016-1-19 11:12
这里面好像有很多套啊,一不小心就上套了。

啥套啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 13:37:26 | 显示全部楼层
路过,学习下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-19 13:41:23 | 显示全部楼层
路过,学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 15:38:56 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-1-19 13:32
如果有压差表盒就不合理
如果只是明装的,那就没有问题

为什么呢 压差表盒有什么不一样的

点评

不清楚,我认为是压差盒内的空间小,在某种情况下,压差盒里会出现背压  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 15:44:08 | 显示全部楼层
路过学习下,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 15:44:41 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-1-19 13:31
足够大是多大,我们现在已经很大了
比如要求25次的换气次数,我们考虑衰减,设计和调试都是30次,这样到 ...

50Pa的压差很正常,我这也调整到50Pa左右。

外界风压的确能影响到压差,我这的空调有2组已经采用室内进风的模式。当外界大风的时候,不可能不影响压差。

很多情况下,调整压差会忽视掉换气次数,这样是不对的。所以设计的时候,风量尽可能大一些,给后期调整多给点余量。
而且后期调整的情况,多数以调整频率、回风总阀门、新风的总阀门来调整压差,所以这时候的送风余量就很重要。

点评

外界大风影响压差这事我回去多观察一下,谢谢提醒 压差调节要靠新风阀门和回排风阀门是对的,但是动频率就有点复杂了,不建议调整频率,在风量足够的前提下,风量和频率是成正比的,所以调好风量之后,频率也就固定  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:09
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2016-1-19 16:03:00 | 显示全部楼层

检查员下的套啊

点评

哈哈,看懂了,真想下套的检查员你想躲也躲不掉啊  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:10
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-20 08:05:31 | 显示全部楼层
fmj201101 发表于 2016-1-19 15:38
为什么呢 压差表盒有什么不一样的

不清楚,我认为是压差盒内的空间小,在某种情况下,压差盒里会出现背压
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-20 08:09:31 | 显示全部楼层
shyboy520 发表于 2016-1-19 15:44
50Pa的压差很正常,我这也调整到50Pa左右。

外界风压的确能影响到压差,我这的空调有2组已经采用室内 ...

外界大风影响压差这事我回去多观察一下,谢谢提醒
压差调节要靠新风阀门和回排风阀门是对的,但是动频率就有点复杂了,不建议调整频率,在风量足够的前提下,风量和频率是成正比的,所以调好风量之后,频率也就固定了,尽量调节新风回风比例,以及排风回风比例来调节系统压差,调节支管回风阀门来调节房间压差
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-1-20 08:10:04 | 显示全部楼层

哈哈,看懂了,真想下套的检查员你想躲也躲不掉啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-20 08:11:40 | 显示全部楼层
路过,学习下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-5 05:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表