蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5937|回复: 44
收起左侧

[设施设备] 发现冷库的一个现象,不知为什么?向各位大虾咨询!

[复制链接]
发表于 2016-2-16 17:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在冷库监控中出现这样一个情况,温度曲线的趋势突然之间发生变化。在现在需要知道的情况的,未对设备设置进行任何的改变。监控也没有温度,对冷库的用其他的温度探头进行监控也是相同的趋势。
现在就有一个疑问:为什么冷库温度的趋势发生变化。同一时期新建的有两个冷库,一个在1.30 21:00开始发生变化。另外一个在2.13 0:00开始发生变化。
什么原因造成这些情况,从冷库的控制温度中显示也一样。难道冷库一直没有运行,冷库的保温效果这样好吗?温度始终处于4℃附近……


1.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-19 16:41:26 | 显示全部楼层
todaykjd 发表于 2016-2-19 15:48
今天在哪里蹲了大半天,终于发现这个冷库为什么始终在这个温度上。监控和温控的数据都没有问题,压缩机也没 ...

压缩机这么频繁启停,迟早要完啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-16 17:03:52 | 显示全部楼层
波动范围突然变小了?

点评

没人动过?有点诡异!  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-16 17:04:30 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-2-16 17:03
波动范围突然变小了?

没人动过?有点诡异!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-2-16 19:07:05 | 显示全部楼层
影响小了?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-17 08:27:47 | 显示全部楼层
根据之前的趋势
说明你的空调启动和监测系统都是正常的
后面的情况
说明要么空调没运行
要么监测数据系统传输有问题(因为不可能所有探头同时都坏了)
如果是空调没有运行
一般不会是水平线
所以正常的话可能是你的监测数据上传的问题
你可以同时放几个Logger看一下
你也可以看一下你空调的温控系统的数据是什么样的
作为对比
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-17 09:30:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-17 10:09:20 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-2-16 17:04
没人动过?有点诡异!

是的,就是不知道为什么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-17 10:17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 todaykjd 于 2016-2-17 10:18 编辑
hongwei2000 发表于 2016-2-17 08:27
根据之前的趋势
说明你的空调启动和监测系统都是正常的
后面的情况

这个是一个冷库的温度记录趋势,之前冷库的趋势和之后的冷库趋势发生明显的变化,就我知道的情况没有任何动过。我开始怀疑监控的设备的数据有问题,但是温控数据(只有当天一天的数据,基本上开始的时候有起伏,后面基本温度一条线)也一样。之前我正好在冷库中放置的了其他的离线的温度检测数据。这些温度趋势应该反应当时库温。就是不明显为什么原因造成这些情况?难道冷库在持续这么多天温度都未发生任何变化吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-17 10:45:14 | 显示全部楼层
todaykjd 发表于 2016-2-17 10:17
这个是一个冷库的温度记录趋势,之前冷库的趋势和之后的冷库趋势发生明显的变化,就我知道的情况没有任何 ...

冷库很难做到不波动
要知道发动机是随时启动、关闭的
温度一定会有一个上下波动的
冷库一般会有一套温控设备和一套监测设备
前者用于反馈温度给发动机
使其启动和关闭
后者仅仅是记录库中的温湿度情况
不知道你给的图是哪个探头的情况
看起来更像是温控探头
如果温控控头出现问题
但结果“显示的”是非常好的话
那空调将不会启动
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-17 14:41:26 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2016-2-17 10:45
冷库很难做到不波动
要知道发动机是随时启动、关闭的
温度一定会有一个上下波动的

这个是监控的温度。当时我在冷库中还放置其他的温度探头。其温度趋势是一样的。
温控的数据我们只有当他同一天的数据,也去查看了一下:从凌晨0点到下午4点,温度基本显示均为3.4℃左右。在之前验证中,其他的温度变化趋势跟监控的趋势是一样的。发生温度突变的时候的温控设备的温度现在没有。我不知道为什么?冷库温度设置为7和3.5℃。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-17 14:42:57 | 显示全部楼层
温控和监控的温度基本吻合。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-17 14:51:40 | 显示全部楼层
我猜的哈 之前波动是因为电路没问题 电路换了以后空调不停机了 于是。。。但是这种情况不应该停在4℃。。。直线就下去了才对。。。
两头没问题那一定就是中间有问题。。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-2-17 15:06:31 | 显示全部楼层
外界气温如何?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-17 15:18:43 | 显示全部楼层
太复杂的坚决不研究,只说自己的。
冷库我之前的企业是外面制冷机,仓库里面是风机(应该有温度探头),风机在设定温度范围内2-8℃波动启动(制冷机启动,风机出风)。狂吹一会,就安静一会,再狂吹一会,安静一会,如此往复,维持库房内温度。因此,制冷机和风机的运行启动是呈规律性的,但是如果室外和室内温度都比较低了可能就零下到零上几度之间吧,制冷机应该不会启动了或者仓库管理员在冬季直接把电源关了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-18 08:08:48 | 显示全部楼层
在地狱望天堂 发表于 2016-2-17 14:51
我猜的哈 之前波动是因为电路没问题 电路换了以后空调不停机了 于是。。。但是这种情况不应该停在4℃。。。 ...

有一种猜想,设备一直运行着,但是去查看。又推翻该猜想……
现在就想问问,还有没有其他的可能
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-18 08:10:04 | 显示全部楼层

从1.31 到现在最低温度-1℃,最高温度25℃。外界气温的波动还是很大的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-18 08:14:29 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-2-17 15:18
太复杂的坚决不研究,只说自己的。
冷库我之前的企业是外面制冷机,仓库里面是风机(应该有温度探头) ...

基本同意你的观点,但是外界温度差异还是很大的,今年过年前后来了二次寒潮。把电源关闭到时很有这个可能,可以排除。但是制冷机的运行状态我现象有点不确定……,我去查看过温控的数据,温度显示都未其下限3.5℃以下(3-3.5℃之间)。按说不应该启动
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-18 08:36:34 | 显示全部楼层
长期观测下,是不是化霜周期引起的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-18 08:41:26 | 显示全部楼层
一般冷库应该有2套系统,对比一下是不是都这样。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-2-18 09:15:40 | 显示全部楼层
何时新建的?会不会是墙壁结霜在一定时间后饱和了,平稳后再没有类似波动了?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 16:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表