发表于 2016-10-2 09:47:51 | 显示全部楼层
先测风量,在保证送风量们前提下,通过排风与回风量的调节调整压差!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-2 15:15:22 | 显示全部楼层
学习了    。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-2 21:47:49 | 显示全部楼层
设计图纸有的,总送风量你得有,房间送风量你得测,漏风率各个工程不一样,理论实际不一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-2 22:12:08 | 显示全部楼层
wcfda 发表于 2016-3-6 06:50
求教于人,对回答的人还这种态度?

拉出去砍了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-2 22:12:36 | 显示全部楼层
yangwei0668 发表于 2016-7-31 22:13
那么调压差是以动态工作时的为准还是静态的为准呢?

当然动态了,静态还调个毛线啊…
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-6 14:23:59 | 显示全部楼层
天之大 发表于 2016-3-3 16:28
我只知道压差不是很好调,中电四给我们调了很多天的时间

你说中电四,让我立马想起了中电三
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-6 14:27:50 | 显示全部楼层
wjc601548804 发表于 2016-9-25 11:52
保证送风量的前提下,适当的加大送风或者增减【】排风量。车间五个洁净区域的压差都是我在负责调,感觉熟练 ...


回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 09:57:56 | 显示全部楼层
xiaoniao8698 发表于 2016-10-6 14:23
你说中电四,让我立马想起了中电三

中电三的给我们调贼快,两个人,嗖嗖的往里面钻,一个晚上就搞定了。5000大洋双手奉上
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 10:10:17 | 显示全部楼层
进入夹层,调节送风量就可以吧,我们的压差梯度最高35最低5以下,梯度大些应该好调。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-23 15:46:19 | 显示全部楼层
我一般先测量风量,保证换气次数以后,选择走廊作为基准,满足设计要求,然后比走廊高的调送风口,比走廊低的调回风口,又不然容易引起换气次数不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-26 16:06:46 | 显示全部楼层
说的都在理,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-26 16:15:55 | 显示全部楼层
这个东西单独说,不好说清楚,你也未必能听明白,新建车间的时候好好学学吧
告诉你,厂家调节一个ABCD都涵盖的洁净区压差,一次就是好几千的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-26 16:18:00 | 显示全部楼层
wjc601548804 发表于 2016-9-25 11:52
保证送风量的前提下,适当的加大送风或者增减【】排风量。车间五个洁净区域的压差都是我在负责调,感觉熟练 ...

蛮厉害哦      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-26 16:19:28 | 显示全部楼层

𪚥                  
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-26 21:43:27 | 显示全部楼层
出的题 码字的话很麻烦 较复杂 但选个房间为基准是必须的 按压力梯度调整 唤起次数是必须保证的 ……
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-26 21:45:08 | 显示全部楼层
先确定每个房间的风量,调节好风量后,然后从高级别往低级别依次调节,调节时为了保证送风量(换气次数)只动回风阀,送风阀保持不变,直至调至合格
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-26 21:50:54 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2016-3-3 16:47
在保证换机次数的情况下,增大送风阀门和减小回风都能增压

哥哥,增大送风阀门送风量就改变了,换气次数随之改变,还怎么保证换气次数啊。确定换气次数后已经确定了送风量,然后送风阀保持不变,调节回风阀或者排风阀直到压差合适。

点评

换气次数不是定值,是不少于多少  详情 回复 发表于 2017-11-29 11:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-29 11:09:09 | 显示全部楼层
Young-Liu 发表于 2017-11-26 21:50
哥哥,增大送风阀门送风量就改变了,换气次数随之改变,还怎么保证换气次数啊。确定换气次数后已经确定了 ...

换气次数不是定值,是不少于多少
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-29 11:14:04 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2017-11-29 11:09
换气次数不是定值,是不少于多少

那也有范围的吧。 什么决定换气次数啊?是风量吗?难道风量也是不少于多少,随意调节也可以?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-2 12:47:06 | 显示全部楼层
分享了谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-10 19:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表