发表于 2016-8-18 11:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们文件规定大于10,正常时是20~30之间,自从除尘机吸入包装袋,取出后一直是50多,符合要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 11:29:04 | 显示全部楼层
符合是符合要求,但是包装袋吸入除尘机还是有问题的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:36:02 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-8-18 11:29
符合是符合要求,但是包装袋吸入除尘机还是有问题的

粉碎间保持负压,是相对负压?30多都大于周边房间了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 12:47:35 | 显示全部楼层
要看周边房间的压差,不知道你这个是不是和周边房间的压差。粉碎间一般产尘量大,要保持相对负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 12:50:43 | 显示全部楼层
50多已经不正常了,传递窗外的压差也就是这数字差不多了,能改尽量改好吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 13:05:52 | 显示全部楼层
hornit 发表于 2016-8-18 12:47
要看周边房间的压差,不知道你这个是不是和周边房间的压差。粉碎间一般产尘量大,要保持相对负压

我看到的是屏幕上的压差,现场周边房间不知道
130551imfmkptqpqb4kzcm.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 13:42:17 | 显示全部楼层
这个不知道
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 13:53:07 | 显示全部楼层
kkkkkking 发表于 2016-8-18 12:50
50多已经不正常了,传递窗外的压差也就是这数字差不多了,能改尽量改好吧

50多是频率30赫兹,改成50赫兹成90了
135306obhsq46yqbz1bb00.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 13:55:07 | 显示全部楼层
个人也是认为要看周围房间压差情况,第一压差保持相对周围房间负压,第二风速等符合洁净度要求即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 14:16:32 | 显示全部楼层
骉骉骉骉骉 发表于 2016-8-18 13:53
50多是频率30赫兹,改成50赫兹成90了

有个防止洁净区外空气倒灌的概念,所以传递窗外面压差必须明显高过洁净区内压差。能改就改吧,一时改不了的话,传递窗的使用要特别注意下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 14:28:50 | 显示全部楼层
hxnbh 发表于 2016-8-18 13:55
个人也是认为要看周围房间压差情况,第一压差保持相对周围房间负压,第二风速等符合洁净度要求即可

风速没问题,粉碎间外的压差表是负压,不是相对负压,空调间显示是90,不知哪里出了问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 14:39:04 | 显示全部楼层
粉碎间 负压 太大不合理
原因是:
1粉碎间是物料暴露工序  虽然粉碎本身产尘,不能让粉尘污染别的房间,但同时也要求别的房间不能污染粉碎间,因为在此房间物料是暴露的,受污染的话,直接影响产品!!
2粉碎间也是洁净区,相对于外面一般区还是要求高于10帕以上,如果相对负压太大,无法保证此粉碎间比外界压力高
3综上两点,负压不能太大,以5~10帕比较合适。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 14:41:41 | 显示全部楼层
yangjz123456 发表于 2016-8-18 14:39
粉碎间 负压 太大不合理
原因是:
1粉碎间是物料暴露工序  虽然粉碎本身产尘,不能让粉尘污染别的房间, ...

谢谢了,好像还没说完
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 15:38:22 | 显示全部楼层
没必要这么夸张吧,你只要保证粉尘不扩散,不会对其他房间造成污染,同时其他房间也不会污染粉碎物料就行了。有必要调节到这么大吗?这么大的压差,估计细粉都有可能随气流飘动了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 15:42:57 | 显示全部楼层
粉碎间利用回风吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 15:51:48 | 显示全部楼层
天长 发表于 2016-8-18 15:42
粉碎间利用回风吗

粉碎间回风排了

点评

除尘的方式是哪一种  详情 回复 发表于 2016-8-18 15:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 15:59:29 | 显示全部楼层

除尘的方式是哪一种
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 16:11:18 | 显示全部楼层
天长 发表于 2016-8-18 15:59
除尘的方式是哪一种

独立的排风,除尘机
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-18 16:17:47 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-8-18 15:38
没必要这么夸张吧,你只要保证粉尘不扩散,不会对其他房间造成污染,同时其他房间也不会污染粉碎物料就行了 ...

不知自己调的,包装袋取出后就不正常了,屏幕显示和记录对不上太明显的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-24 14:48:44 | 显示全部楼层
个人认为:和周围房间比较,保持一定数值负压差即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。