请问仓库的温湿度分布找最差点,是不是只在最热和最冷的时候找?平时要布点吗。?另外验证过后的日常监控点是放最差点吗?万一最差点在仓库顶部怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 12:12:24 | 显示全部楼层
监控探头最好放在最差的位置,一般情况下对于外界环境影响较大的仓库最热最冷天做。置于温度分布应该根据物料摆放位置选取,顶部就算不达标你平时根本不摆放要监控干嘛,应该选取物料存储区域做温湿度验证,选最差处监控

点评

同意  发表于 2016-9-1 13:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 12:14:38 | 显示全部楼层
但是最差点在仓库顶部会影响物料的存储吗?同楼主一起等高手解惑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 13:05:38 | 显示全部楼层
按一年四季风险评估;找出两个季节来进行温湿度分布;找出温度最高点和最低点以及湿度最高点和最低点;按产品对温湿度的要求标准在最高点和最低点设定24小时连续监测装置。同时还需要做开门和断电试验。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-1 13:07:13 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2016-9-1 13:05
按一年四季风险评估;找出两个季节来进行温湿度分布;找出温度最高点和最低点以及湿度最高点和最低点;按产 ...

那验证后的日常检测呢?就放最高点和最低点
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 13:09:24 | 显示全部楼层
同意楼上观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 13:12:58 | 显示全部楼层
是普通摆放物料的大仓库吗?  我觉得从可能摆放物料的空间角度选择位置,门口处,最里面,摆放的最高处,距离窗户的一个地方,我们之前有个误区就是在仓库最里端的墙上挂一个温湿度表,现场摆放的时候,我们的物料根本没有那么多,根本摆放不到那个位置,检查老师说你做的这个点没有实际意义,倒是没给落条,只是给个建议。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 13:16:00 | 显示全部楼层
poxinsjc 发表于 2016-9-1 13:07
那验证后的日常检测呢?就放最高点和最低点

若温度敏感就放在温度最高和最低点;若湿度敏感就放在湿度最高点和最低点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-1 13:16:40 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-9-1 13:12
是普通摆放物料的大仓库吗?  我觉得从可能摆放物料的空间角度选择位置,门口处,最里面,摆放的最高处,距 ...

那问下?你们现在日常监控的温湿度摆放点就是你们找到的最差点吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 13:24:32 | 显示全部楼层
poxinsjc 发表于 2016-9-1 13:16
那问下?你们现在日常监控的温湿度摆放点就是你们找到的最差点吗?

不是,就把温湿度表放在物料垛上面和有的垛和垛之间的空隙里,有的时候验证的时候不是库管做的,或者说库管都不懂这个,他就是哪有物料,温湿度计就放哪。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-1 13:32:52 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-9-1 13:24
不是,就把温湿度表放在物料垛上面和有的垛和垛之间的空隙里,有的时候验证的时候不是库管做的,或者说库 ...

你好!可能我没问的明白!我的意思是验证过后,我的日常监控温湿度的摆放位置是不是放在最差点!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-1 13:38:13 | 显示全部楼层
日常监控点应包括最差点,布点应在药品实际储存区域内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 13:39:21 | 显示全部楼层
是的,日常监控摆放在最差点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 13:56:05 | 显示全部楼层
poxinsjc 发表于 2016-9-1 13:32
你好!可能我没问的明白!我的意思是验证过后,我的日常监控温湿度的摆放位置是不是放在最差点!

不是最差点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 15:30:40 | 显示全部楼层

那你如何能保证仓库温湿度合格

点评

温湿度计都放在物料上了,就认为测的是物料所处的环境温度  详情 回复 发表于 2016-9-1 15:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 15:41:04 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2016-9-1 15:30
那你如何能保证仓库温湿度合格

温湿度计都放在物料上了,就认为测的是物料所处的环境温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 15:49:32 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-9-1 15:41
温湿度计都放在物料上了,就认为测的是物料所处的环境温度

你能在所有物料摆放的地方放满温湿度计?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 15:53:50 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-9-1 15:41
温湿度计都放在物料上了,就认为测的是物料所处的环境温度

那你们的仓库有多大,能保证每个有物料的地方都有监控的点?

点评

我们仓库还真不大,说实话,仓库布局验证的都是编的,一个库也就200多平吧  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 16:00:02 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2016-9-1 15:53
那你们的仓库有多大,能保证每个有物料的地方都有监控的点?

我们仓库还真不大,说实话,仓库布局验证的都是编的,一个库也就200多平吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 16:00:44 | 显示全部楼层
1607639226 发表于 2016-9-1 15:49
你能在所有物料摆放的地方放满温湿度计?

当然不能了,一个屋放两三个就得了呗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-17 03:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表