发表于 2016-9-1 16:07:52 | 显示全部楼层
不一定是最高或者最低点,先进行一个风险评估,找出风险较大的点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 16:38:22 | 显示全部楼层
肯定是找最差点,平时也是放在最差点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 16:54:23 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-9-1 16:00
当然不能了,一个屋放两三个就得了呗

两三个满足要求吗?哥们你有评估过吗?评估的依据是什么啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 16:55:17 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-9-1 16:00
当然不能了,一个屋放两三个就得了呗

两三个满足要求吗?哥们你有评估过吗?评估的依据是什么啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-1 17:11:27 | 显示全部楼层
所谓的温度分布点,那么就要看仓库当初的设计了,仓库的面积大小还有层高都要在设计的时候进行详细的设计,布控点也是根据面积来计算安转多少个温度探头和湿度计等,之前在阿斯利康制药工作的时候就查看了仓库的存储条件,全都是电子布控的,仓储存储设备都是全自动化的,堆高高度有三层楼那么高,只要电脑输入货位号系统就自动入库出库了,这套系统和机场的全自动货架是一个体系系统,投入成本相当高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-2 10:39:54 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2016-9-1 15:53
那你们的仓库有多大,能保证每个有物料的地方都有监控的点?

我门的探头放置没有放在最差点,一条缺陷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-2 15:32:28 | 显示全部楼层
验证时在一年中最热和最冷的月份进行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-6 22:05:22 | 显示全部楼层
选择摆放区域的最差条件。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-17 05:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表