发表于 2016-9-13 14:49:46 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2016-9-13 08:35
本来就有区别,一个在室内、一个在室外嘛,干嘛非得这么较真吗?也不是办不到的事情。按10Pa执行就得了呗 ...

他是纠结在“大气”二字上。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 18:29:06 | 显示全部楼层
一般,不同洁净区之间小于5pa,洁净区与非洁净区之间不小于10pa
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-14 09:27:34 | 显示全部楼层
无菌医疗器械生产质量管理规范里关于压差的要求略低于GMP2010版的标准。实际操作上不同级别洁净区之间≥5,但是洁净区与非洁净区之间≥5  洁净室与室外大气≥10 要求同时满足。洁净区与非洁净区之间≥5 是最低要求,可以设定为≥10.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-14 09:45:57 | 显示全部楼层
整个彩钢板房以外称为 室外;
彩钢板房内分为 洁净区和非洁净区。非洁净区比如 脱衣换鞋区、物流通道等,洁净区 比如 精制间干燥包装间等。洁净区因生产所需,可能也会继续分级A级/B级/C级/D级。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-14 11:31:31 | 显示全部楼层
与GMP规定不一致。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-14 14:46:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-14 15:45:15 | 显示全部楼层
没必要那么较真的  也就是非洁净室的气体有部分来自大气,部分来自洁净室。污染物质稍微少点而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-14 16:36:29 | 显示全部楼层
非洁净区和室外不一样,
非洁净区只是没有洁净度要求而已,但可能有其他要求(如压差,温湿度等),可以叫非洁净受控区,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-27 11:33:17 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2016-9-13 08:35
本来就有区别,一个在室内、一个在室外嘛,干嘛非得这么较真吗?也不是办不到的事情。按10Pa执行就得了呗 ...

因为环境检测的时候,第三方的检测人员,以缓冲间为参照,要求最里边的房间相对于大气要大于10
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-29 20:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表