发表于 2016-9-28 16:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x


BMS系统中的的很多压差计,该如何进行管理。现在空调机组中,压差传感器用了2年了,没有经过校准,有些出现漂移了,不准确。但是系统中有太多的压差传感器,而且第三方校准机构过来也不知道怎么校准。 不知道大家对这些压差传感器怎么管理?能否说明。谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-28 17:01:13 | 显示全部楼层
我说搞个备用的校准,你信不?

点评

很多啊,风管上,机组上都是,备用的话,花费不值得啊。  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:45
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-28 18:11:23 | 显示全部楼层
你们的房间之间的压差也是使用的压力传感器吗??还是只是空调机组中的压差使用的压力传感器???这个可以风评一下,个人认为洁净区域的压差表也无需都是相同的校验周期。

点评

房间也有EMS,房间之间压差,房间高效压差都有。问题是该如何进行校验啊?你们有校验吗?  详情 回复 发表于 2016-9-29 11:47
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:45:53 | 显示全部楼层
a291415457 发表于 2016-9-28 17:01
我说搞个备用的校准,你信不?

很多啊,风管上,机组上都是,备用的话,花费不值得啊。

点评

同型号备用一个  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:47:09 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-9-28 18:11
你们的房间之间的压差也是使用的压力传感器吗??还是只是空调机组中的压差使用的压力传感器???这个可以 ...

房间也有EMS,房间之间压差,房间高效压差都有。问题是该如何进行校验啊?你们有校验吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:47:35 | 显示全部楼层

点评

传感器、显示器……肯定都要校准啊,只是看你怎么规定周期。  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-29 12:05:50 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-9-29 11:45
很多啊,风管上,机组上都是,备用的话,花费不值得啊。

要不怎么搞?

点评

我们现在也没有策略,可能会弄个标准压差计,做对比。  详情 回复 发表于 2016-9-29 12:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:08:13 | 显示全部楼层

我们现在也没有策略,可能会弄个标准压差计,做对比。

点评

对比,也是法定校准方法嘛  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-29 13:48:01 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-9-29 12:08
我们现在也没有策略,可能会弄个标准压差计,做对比。

那个绝壁的扯淡,那么点压差很容易受外界影响的,建议搞个稳定的压力源,不过话说回来了就算你有了稳定的压力源怎么比对呢?你怎么实施?好多可都是在风管上!

点评

标准压差计接到传感器的位置附近,进行测试对比。 精度不需要那么高,同等条件下对比一下,就可以了  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:04
所以现在就头疼啊。  详情 回复 发表于 2016-9-29 13:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-29 13:54:31 | 显示全部楼层
a291415457 发表于 2016-9-29 13:48
那个绝壁的扯淡,那么点压差很容易受外界影响的,建议搞个稳定的压力源,不过话说回来了就算你有了稳定的 ...


所以现在就头疼啊。或者把主要的对比,其他的当做一个指示,不用去管理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-29 14:11:26 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-9-29 13:54
所以现在就头疼啊。或者把主要的对比,其他的当做一个指示,不用去管理。

那你就先分类啊!该做的还得做!重要的跑不掉!不知道其他企业怎么做的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-30 09:01:45 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-9-29 11:45
很多啊,风管上,机组上都是,备用的话,花费不值得啊。

同型号备用一个

点评

需要校准的话,要统一拆走,才方便送计量院。要是拆一个,送一个,感觉不太适用啊。  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:04
石头老师,这些表需要校准吗?  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:03
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-30 09:02:28 | 显示全部楼层

传感器、显示器……肯定都要校准啊,只是看你怎么规定周期。

点评

您说的校准是送到计量院的方式,还是说自己通过已经校准过的压差表进行对比呢?按道理要送到计量院,可是送校的时间估计会花费很多,对空调的数据收集不怎么好啊。  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-30 09:02:47 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-9-29 12:08
我们现在也没有策略,可能会弄个标准压差计,做对比。

对比,也是法定校准方法嘛
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:03:09 | 显示全部楼层

石头老师,这些表需要校准吗?

点评

只要是计量检测仪表,都需要校准或者检定  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:18
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-30 09:04:01 | 显示全部楼层
a291415457 发表于 2016-9-29 13:48
那个绝壁的扯淡,那么点压差很容易受外界影响的,建议搞个稳定的压力源,不过话说回来了就算你有了稳定的 ...

标准压差计接到传感器的位置附近,进行测试对比。
精度不需要那么高,同等条件下对比一下,就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:04:49 | 显示全部楼层

需要校准的话,要统一拆走,才方便送计量院。要是拆一个,送一个,感觉不太适用啊。

点评

集中校准,在线校准也可以啊,不需要拆  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:11:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-9-30 09:02
传感器、显示器……肯定都要校准啊,只是看你怎么规定周期。

您说的校准是送到计量院的方式,还是说自己通过已经校准过的压差表进行对比呢?按道理要送到计量院,可是送校的时间估计会花费很多,对空调的数据收集不怎么好啊。

点评

两种方法都可以,看仪表的重要性、精度要求……评估采用哪种方法  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-30 09:16:37 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-9-30 09:04
需要校准的话,要统一拆走,才方便送计量院。要是拆一个,送一个,感觉不太适用啊。

集中校准,在线校准也可以啊,不需要拆
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-30 09:17:24 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-9-30 09:11
您说的校准是送到计量院的方式,还是说自己通过已经校准过的压差表进行对比呢?按道理要送到计量院,可是 ...

两种方法都可以,看仪表的重要性、精度要求……评估采用哪种方法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-1 08:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表