蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2950|回复: 10
收起左侧

[其他] 【徐州FDA培训答疑17】空调系统风管如何测试风量?

[复制链接]
药师
发表于 2016-12-1 19:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

17、问:空调系统送风量如何确认,风管是密闭的,用什么类型的仪器?
答:房间送风量采用风量罩测试,空调主风管送风量采用预装风量传感器或者风管上开洞采用毕托管测风速计算风量法。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-1 19:44:42 | 显示全部楼层
防堵风速风量测量装置 是基于S形毕托管测量原理,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能转换成压力能,因而迎面管内压力较高,其压力称为“全压”,背风侧由于不受气流冲压,其管内的压力为风管内的静压力,其压力称为“静压”,全压和静压之差称为差压,其大小与管内风速有关,风速越大,差压越大;风速小,差压也小,风速与差压的关系符合伯努利方程。

点评

呵呵,测出风速乘以风管截面积,就是风量了。  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:51
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-12-1 19:51:48 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-12-1 19:44
防堵风速风量测量装置 是基于S形毕托管测量原理,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能 ...

呵呵,测出风速乘以风管截面积,就是风量了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-1 19:53:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-12-1 19:51
呵呵,测出风速乘以风管截面积,就是风量了。

嗯,我用过,我厂房验收做过,这个设备不太精确只能测得管道断面上某一点的流速,由于断面流量分布不均匀,因此该断面上应多测几点,以求取平均值

点评

要在风管上开一排孔,慢慢测断面不同位置的风速  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:56
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-12-1 19:56:35 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-12-1 19:53
嗯,我用过,我厂房验收做过,这个设备不太精确只能测得管道断面上某一点的流速,由于断面流量分布不均匀 ...

要在风管上开一排孔,慢慢测断面不同位置的风速
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-1 20:38:41 | 显示全部楼层
这个是基本的知识呢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-1 21:22:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-19 23:59:25 | 显示全部楼层
在风管上开一孔测量当前风速乘管面积

点评

开一个孔测风速乘以截面积,会不准确的,界面上各点风速差异很大  详情 回复 发表于 2018-3-22 11:57
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2018-3-22 11:57:52 | 显示全部楼层
576010046 发表于 2018-3-19 23:59
在风管上开一孔测量当前风速乘管面积

开一个孔测风速乘以截面积,会不准确的,界面上各点风速差异很大
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-23 08:20:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-3-22 11:57
开一个孔测风速乘以截面积,会不准确的,界面上各点风速差异很大

多开几个点取平均值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-23 08:39:33 | 显示全部楼层
这个貌似有规范指导,间距200以内,开孔,每孔插入不同深度分别测量,最后取平均值。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 11:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表