蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3161|回复: 16
收起左侧

[工程设计与设备选型] 臭氧验证老问题询问

[复制链接]
药徒
发表于 2016-12-15 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2003GMP验证实施指南中叙述:

臭氧发生器的臭氧发生量W(mg/h): W=C(V1+V2+V3 )/(1-S)
V3的确定根据消毒实践,归纳出较可靠的经验公式:V3=HVAC系统循环总风量(m3/h)×25%(假定新风补充量为25%)×10%(保持洁净区正压所补充的新风量)×33.75%(计算应用臭氧半衰率的预算值)
即:V3≈循环系统总风量×0.944%

疑问:
1、按照此公式,V3其实就是10%新风量的臭氧消耗,那V3与分母存在生么关系?是不是公式应为W=C(V1+V2)/(1-S) +V3?
2、实际臭氧消毒是要关闭新风阀的,那计算W与V3有毛关系?
3、有关资料介绍空调泄漏率在5%左右,那V3(≈循环系统总风量×0.944% )与泄漏率存在何关系?
希望专业的蒲友解答,谢谢!!!

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-6 09:27:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 volador 于 2017-1-6 09:43 编辑

国内在空间臭氧消毒技术上还充满着wu知。用google搜过,国外几乎没有相关应用文献,多用于水消毒。

多个论坛上的从业人员反映臭氧消毒不能杀死挑战用BI,与文献报导相左。

个人认为臭氧可用于小型封闭空间的消毒和灭菌。而对于开放和半开放空间效果不佳,甚至无效。用于大型封闭空间的消毒,需要确保空间内空气的有效流通。

臭氧浓度分布测量和BI挑战是确认臭氧消毒效果的2个基本方法。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-15 21:13:53 | 显示全部楼层
臭氧消毒,为保持房间压差,确保臭氧有效分布,不推荐关闭新风阀,否则会导致有些房间消毒死角。

点评

其实目前情况下,我们的新风阀已经开到了75°左右,最大是90°,那新风比例应该是多少?100*75/90?谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-15 21:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-15 21:44:15 | 显示全部楼层
普公英 发表于 2016-12-15 21:13
臭氧消毒,为保持房间压差,确保臭氧有效分布,不推荐关闭新风阀,否则会导致有些房间消毒死角。

其实目前情况下,我们的新风阀已经开到了75°左右,最大是90°,那新风比例应该是多少?100*75/90?谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-16 10:45:31 | 显示全部楼层
1、有新风补充,自然就有一定的排风,这个V3,我感觉其实也相当于说是被排走的风量;
2、新风阀实际是开的,车间排风是开的吧?我记得之前问的是这么说的,所以,新风要补偿的,不然,房子该被压塌了;
3、第三个我也不太了解,奏酱紫

点评

先关闭相关HVAC系统局部外排风口,将组合空调器调至“值班”状态,调整新风进口保持10%进风量,使HVAC系统与洁净区形成内循环状态。  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:59
实际就是半开放空间  发表于 2017-2-8 11:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-16 10:55:30 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-12-16 10:45
1、有新风补充,自然就有一定的排风,这个V3,我感觉其实也相当于说是被排走的风量;
2、新风阀实际是开的 ...

也就是说和换气次数没关系了吧?

点评

在消毒的时候毕竟送风情况跟正常情况不一样,此时的换气次数难道还要再去测一遍么  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-16 10:58:53 | 显示全部楼层
海岳青云 发表于 2016-12-16 10:55
也就是说和换气次数没关系了吧?

在消毒的时候毕竟送风情况跟正常情况不一样,此时的换气次数难道还要再去测一遍么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-16 11:05:23 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-12-16 10:58
在消毒的时候毕竟送风情况跟正常情况不一样,此时的换气次数难道还要再去测一遍么

不是这个意思,是某臭氧机企业给我一套计算臭氧需求的算法,空间总体积还要乘以换气次数在乘以臭氧浓度,这算法直接刷新了我的认知,还以为又出啥法规了呢

点评

乘以换气次数是干嘛,谁家消毒的时候换气跟正常一样啊,还得算一个消毒时候的换气次数啊。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:53
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-16 11:53:51 | 显示全部楼层
海岳青云 发表于 2016-12-16 11:05
不是这个意思,是某臭氧机企业给我一套计算臭氧需求的算法,空间总体积还要乘以换气次数在乘以臭氧浓度, ...

乘以换气次数是干嘛,谁家消毒的时候换气跟正常一样啊,还得算一个消毒时候的换气次数啊。。。。但是可以两相比较,看看结果差多少啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-16 14:52:13 | 显示全部楼层
也刷新了我的认知高度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 17:22:09 | 显示全部楼层
臭氧消毒你还换气?你测下臭氧能达到消毒浓度吧?不是排风的房间转换成回风的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-17 13:46:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-5 10:59:59 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-12-16 10:45
1、有新风补充,自然就有一定的排风,这个V3,我感觉其实也相当于说是被排走的风量;
2、新风阀实际是开的 ...

先关闭相关HVAC系统局部外排风口,将组合空调器调至“值班”状态,调整新风进口保持10%进风量,使HVAC系统与洁净区形成内循环状态。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 21:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表