[设施设备] 液体储罐标罐问题

[复制链接]
药士
发表于 2016-12-23 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想和大神们讨论一下,储罐标罐的问题。我们罐标完了,可是用的压差液位计,生产过程中就会因为罐内液体晃动导致的液位不稳的情况,特别是液体越少越不准,我们这个罐还是有自循环的。现在也不准使用U型罐液位计了,不知道大神们都是怎么处理这个问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-23 15:45:17 | 显示全部楼层
改成称重的吧!波动小点

点评

也就剩下改液位计的方法了。不想改。当时考虑不周全。  发表于 2016-12-23 15:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-23 15:58:52 | 显示全部楼层
那就把出罐的管路上加一个玻璃视盅,后面是卫生泵,增加人力监控吧,别造成水泵无水空运行烧毁的惨剧啦!

再有好的建议,大家补充吧!!!

点评

多谢。我们在做管路的设计时候就加了。  发表于 2016-12-23 16:01
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-23 16:23:46 | 显示全部楼层
是个普遍现象,料液不停循环,测量存在很大误差,我们目前也没有好办法,只能人员凭经验,多观察,以防意外。

点评

我们也是凭经验,但是出现过一次,老师傅请病假,小徒弟加水冒罐。罚了班长100块。人家来找我们设备的问怎改进,我们也没有好办法啊。  发表于 2016-12-23 16:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-23 17:54:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 亡灵J. 于 2016-12-23 18:05 编辑

称重法   或者自己做个标杆  以前不是手动搅拌么   那个不锈钢杆子  自己刻一些大概的刻度就好 最终含量还是有检验确认的
也可以在罐内设置一些参照物  
当然 这个应该是不能见人的


点评

和质量讨论过,没通过。  发表于 2016-12-24 07:50
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-23 23:52:37 | 显示全部楼层
這個問題學習一下,謝謝分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-26 17:21:14 | 显示全部楼层
使用压差液位计应该是要求不高的储罐

点评

说的对呀,现在要储罐改造。  发表于 2016-12-27 07:55
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-4 17:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表