蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 13385|回复: 26
收起左侧

[工程设计] 洁净压缩空气管道和氮气管道需不需要定期清洁和消毒

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-6-3 19:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一个问题,洁净压缩空气管道和氮气管道需不需要定期清洁和消毒,无菌车间。如果需要,采用何种方式?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-6-3 20:02:24 | 显示全部楼层
一般应该不要灭菌的,只需要定期更新精密过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:13:15 | 显示全部楼层
圣剑之心 发表于 2012-6-3 20:02
一般应该不要灭菌的,只需要定期更新精密过滤器。

谢谢!我想知道有没有不同的观点和做法?
另外气体终端过滤普遍采用的是0.22微米,还是0.01微米?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-3 20:20:35 | 显示全部楼层
我也有考虑过。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-3 20:33:17 | 显示全部楼层
无菌过滤之前,定期更换所有的过滤器即可。
进入无菌区之前,必须做无菌过滤。
无菌过滤器、包括无菌过滤器后面的管道,需要定期灭菌。
一般采用纯蒸汽灭菌即可,过滤器离线、在线灭菌均可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-3 20:51:58 | 显示全部楼层
支持楼上:无菌过滤器、包括无菌过滤器后面的管道,需要定期灭菌。
终端过滤普遍采用的是0.22微米
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-6-3 20:56:09 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-6-3 20:13
谢谢!我想知道有没有不同的观点和做法?
另外气体终端过滤普遍采用的是0.22微米,还是0.01微米?

0.22微米,可以用蒸汽灭菌过滤后的管道,但不能逆向
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-4 07:23:33 | 显示全部楼层
气体终端过滤普遍采用的是0.22微米,每次使用前离线灭菌滤器及管道!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-4 08:16:19 | 显示全部楼层
定期灭菌,可用杀孢子剂。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-4 08:23:51 | 显示全部楼层
我们记录是一周纯蒸汽灭菌一次,整个管路,厉害吧

点评

实际是怎么做到的?  发表于 2012-6-4 09:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-4 09:14:00 | 显示全部楼层
都说了  记录...........

点评

高,..高.....  发表于 2013-1-20 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-4 09:20:38 | 显示全部楼层
一般需要定期做消毒灭菌,我们单位 做的事纯蒸汽灭菌。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-4 09:30:09 | 显示全部楼层
航行 发表于 2012-6-4 09:20
一般需要定期做消毒灭菌,我们单位 做的事纯蒸汽灭菌。

我也倾向于这种做法。另外:
1.如果进行管道纯蒸汽灭菌,是不是在主管道精密过滤器之后接入纯蒸汽,在各个用气点设置疏水阀及温度监测?
2.灭菌后的管道如何干燥?
3.管道需要定期清洗吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-4 09:35:45 | 显示全部楼层
第一个问题:总管道需要介入纯蒸汽,不用在各个点做温度监测仪。
第二问题:压缩空气吹干。我们单位这么做的。但是压缩空气要做验证的。
第三问题:我认为需要定期清洗,我们5月份就这么认证通过的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 07:46:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-27 08:01:36 | 显示全部楼层
气体终端过滤普遍采用的是0.22微米,每次使用前离线灭菌滤器及管道!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-27 08:11:22 | 显示全部楼层
如果使用点要求是无菌气体,那么就需要在使用点前加0.22的滤芯,并且对滤芯后端消毒。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-11-27 08:27:39 | 显示全部楼层
清洗和灭菌可以用纯蒸汽,每年一次。丛收集的凝水来看还是不干净的!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-27 08:44:10 | 显示全部楼层
圣剑之心 发表于 2012-6-3 20:56
0.22微米,可以用蒸汽灭菌过滤后的管道,但不能逆向

我们也是0.22um,纯蒸汽消毒,但是我不懂什么是不能逆向?能帮忙讲讲吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-12 13:28:09 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e121:}
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-31 16:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表