发表于 2012-11-12 19:18:59 | 显示全部楼层
老厂房改造就很难做成合格压差,只能拿文件支持

点评

也应该可以吧,要好好调整了,压差小的房间,关小回风  详情 回复 发表于 2012-11-12 19:33
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:33:00 | 显示全部楼层
大大 发表于 2012-11-12 19:18
老厂房改造就很难做成合格压差,只能拿文件支持

也应该可以吧,要好好调整了,压差小的房间,关小回风
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 14:45:36 | 显示全部楼层
对于压差控制的问题一直存有疑问,学习了各位的观点看法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-14 14:57:57 | 显示全部楼层
需要长期不断持续培训进行改进

点评

压差控制,还是要靠硬件,其次是人的开关门习惯  详情 回复 发表于 2012-11-14 19:17
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:17:02 | 显示全部楼层
梦幻天空 发表于 2012-11-14 14:57
需要长期不断持续培训进行改进

压差控制,还是要靠硬件,其次是人的开关门习惯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-14 19:22:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-14 19:17
压差控制,还是要靠硬件,其次是人的开关门习惯

软件——人的管理比硬件还重要

点评

硬件是基础,软件是大厦,哈哈  详情 回复 发表于 2012-11-14 19:30
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:30:52 | 显示全部楼层
梦幻天空 发表于 2012-11-14 19:22
软件——人的管理比硬件还重要

硬件是基础,软件是大厦,哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-6 10:40:46 | 显示全部楼层
看来大家都头疼这个 问题,我们也是的自动调节不敢开,一开就乱套了,车间人员随意性非常大,系统也不好,头疼头疼
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-12-6 10:50:27 | 显示全部楼层
jiang376 发表于 2012-12-6 10:40
看来大家都头疼这个 问题,我们也是的自动调节不敢开,一开就乱套了,车间人员随意性非常大,系统也不好,头 ...

人的规范化操作是很重要
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-4 09:30:02 | 显示全部楼层
freda 发表于 2012-6-6 15:30
压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节,要得到并保持精确、稳定的压差在实现中是比较困难。
附件 ...

谢谢这位前辈的分享啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 07:37:00 | 显示全部楼层
新GMP要求人、物流通道装联锁的气锁间,防止洁净区对外的门同时打开,气锁可防止部分污染;然后是洁净室的压差梯度的影响,个别房间开门只是影响本房间,对整个洁净区没有影响。但是随手关门仍非常重要,国外可以做到洁净区内人员尽量少,同时使用门禁系统。但是国内呢?人多,招不到合适的人的工作,人招来又辞职,工资少,难!

点评

这个是事实,药企效益不好,竞争激烈,人员流动非常大,没有技术手段,很难管理。  详情 回复 发表于 2013-2-22 08:40
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-2-22 08:40:29 | 显示全部楼层
411173759 发表于 2013-2-22 07:37
新GMP要求人、物流通道装联锁的气锁间,防止洁净区对外的门同时打开,气锁可防止部分污染;然后是洁净室的压 ...

这个是事实,药企效益不好,竞争激烈,人员流动非常大,没有技术手段,很难管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 22:03:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 13:02:22 | 显示全部楼层
没有好的硬件,阀不稳定,洁净室漏风等再好的软件都是白搭,
硬件不行软件补的想法现在可不行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 13:05:37 | 显示全部楼层
压差控制觉得还是送风定风量阀,回风变风量阀控制,主要房间做控制,如不灌装对洗瓶间,不然硬件投入成不太大,国内很多企业还是不愿意做的,
主要还是靠良好的系统和完善的管理

点评

一个回风VAV很贵,大家都不愿意投资,其实我们用的很好用的。  详情 回复 发表于 2013-10-29 13:32
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:32:51 | 显示全部楼层
wzheng831003 发表于 2013-10-29 13:05
压差控制觉得还是送风定风量阀,回风变风量阀控制,主要房间做控制,如不灌装对洗瓶间,不然硬件投入成不太 ...

一个回风VAV很贵,大家都不愿意投资,其实我们用的很好用的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-29 13:53:38 | 显示全部楼层
随手关门这件事很简单,一个字:罚。没有谁会跟钱过不去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-21 21:34:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-10-29 13:32
一个回风VAV很贵,大家都不愿意投资,其实我们用的很好用的。

我想问一下,洁净车间较多,如果采用定送变回控制,是否是每个独立的空调系统均需安装,能否只在关键区域安装?自控方面是否方便?谢谢!

点评

回风VAV,最好每个压差变动较大的关键区域的回风管道上单独安装,自控是独立的,对其他不影响。  详情 回复 发表于 2016-6-22 08:37
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-6-22 08:37:08 | 显示全部楼层
梦徽州 发表于 2016-6-21 21:34
我想问一下,洁净车间较多,如果采用定送变回控制,是否是每个独立的空调系统均需安装,能否只在关键区域 ...

回风VAV,最好每个压差变动较大的关键区域的回风管道上单独安装,自控是独立的,对其他不影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-22 09:05:07 | 显示全部楼层
梦徽州 发表于 2016-6-21 21:34
我想问一下,洁净车间较多,如果采用定送变回控制,是否是每个独立的空调系统均需安装,能否只在关键区域 ...

说的是。B级灌封间设备运行时需要排风,运行停止后进行回风。如果只在此区域相关房间回风管安装VAV,是否会对相邻的C级区压差造成影响(使用的是独立的空调系统)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 05:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表