蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: hengjiang
收起左侧

[工程设计与设备选型] 悬赏!请教大家纯化水制水系统流程图挑一些问题出来。

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-6-12 13:17:01 | 显示全部楼层
来学习的,不懂。
高人很多呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-12 23:23:29 | 显示全部楼层
学习中····也开始设计考虑纯水系统及注射用水系统······
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-13 13:49:55 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-13 19:46:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-11 12:08
1、        饮用水进原水罐加装固定式清洗球,以便对罐体进行冲洗,以免微生物滋生。
2、        备用原水泵支路坚决不要 ...

这个很详细
个人认为原水灌不需要冲洗,因为饮用水中有氧化剂杀菌,多介质消毒

点评

石头说得很对,虽然日常对原水进行了质量监控,但水质还是不稳定的,长期使用或不按时清洁罐壁、罐底会有很多污迹,人工清洁有上下不便的情况。  发表于 2012-6-15 08:12
原水罐本身的污染怎么去除啊 请注意液位控制的高低液位段,总会有一些异常的污染 原水段管道、仪表、阀门、流量计……,你可以拆开看看 原水罐肯定要定期清洗,加个不旋转的喷淋球,24小时冲洗整个罐体内部,更好  详情 回复 发表于 2012-6-13 19:52
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-13 19:52:12 | 显示全部楼层
youkudianying 发表于 2012-6-13 19:46
这个很详细
个人认为原水灌不需要冲洗,因为饮用水中有氧化剂杀菌,多介质消毒

原水罐本身的污染怎么去除啊
请注意液位控制的高低液位段,总会有一些异常的污染
原水段管道、仪表、阀门、流量计……,你可以拆开看看
原水罐肯定要定期清洗,加个不旋转的喷淋球,24小时冲洗整个罐体内部,更好
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 14:57:30 | 显示全部楼层
来学习的,我们加的是臭氧灭菌,对管道的、
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-6-14 15:04:20 | 显示全部楼层
8楼说的很详细
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-14 17:02:55 | 显示全部楼层
没有二级反渗透到纯水罐的循环管路,如果纯水罐满,这段管路里就是死水了

点评

所有纯水罐应该都是电极控制的,我相信这个应该还是有的。  发表于 2012-6-15 05:18
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 23:29:45 | 显示全部楼层
这个图不能细看,细看全部是问题;应该这样说,这个只能算款线图,不能算流程图。不是专业的公司提供的。如果我们拿这个图到客户那里交流,不被踢出去才怪。有些观点非常的成就了,做了十几年就没有做过这样的。
一、制备系统
1、预处理系统没有考虑消毒方式,如果考虑加氯,应该在原水就开始加,而图上没有体现出来。
2、不知道活性炭过滤器前加药加什么?还原剂,降低活性炭吸附余氯的负荷?阻垢剂?不应该加在活性炭之前,特别是有机的复合阻垢剂。
3、北方应该考虑冬季加热原水的功能,原水温度过低,严重影响RO产水的水量。现在一般考虑加热器和预处理热力消毒用加热器合并使用。

4、虽然我们公司因为成本原因不考虑预处理水箱、不考虑中间水箱;但如果单单从水处理角度来看,增加预处理水箱还是有作用的。现在这种情况下,预处理的量必须和一级RO高压泵的流量一样,这种情况会加大预处理的设计量。
5、主机的消毒看不出来,现在的主流是化学消毒,但热力消毒的比例越来越高,估计3-5年后基本全是热力消毒了。
6、软化器和阻垢剂还是要根据原水水质、产水量等综合考虑才能选择。
二、贮存及分配系统
7、循环系统中不能设置过滤器,以前有在使用点上设置过滤器(最近10年也没有在设置的了),也没有在主循环上设置过滤器的。
8、板换,新版估计会通不过。
9、紫外杀菌器,耐高温。个人觉得紫外只能作为平时使用的抑菌装置,不能算消毒、灭菌措施之一。
10、循环回路后面做了一个短路循环管路,目的是什么?

2楼的在二级反渗透前加精密过滤器的说法,意义也不大,一级RO的淡水,用精密过滤器已经无意义了。

设备的价格差异较大,在10年前,2吨的设备,二级反渗透系统在20-30万之间,现在应该在50万左右了,如果加EDI,要60万左右,主机热消毒的话,要靠近90万以上。

现在预处理有一些新工艺,大家也是可以考虑的。
1、用超滤代替多介质过滤器,对SDI值会有很大的改观,反渗透清洗次数应该1-2次/年吧。缺点是预处理水利用率不能达到100%,要经常反冲,每天还得化学消毒。
2、用中压紫外灯小消除余氯,活性炭过滤器在欧洲使用越来越少,很多厂家严禁使用活性炭过滤器。
3、用纳滤代替软化,技术还不是很稳定,使用较少。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
hengjiang + 10 重金奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-6-15 05:17:54 | 显示全部楼层
mahongxuan 发表于 2012-6-14 23:29
这个图不能细看,细看全部是问题;应该这样说,这个只能算款线图,不能算流程图。不是专业的公司提供的。如 ...

的确是这样了,按新版GMP规定的那样,越来越多的企业以后应按新的标准来执行,要充分考虑到便于消毒和残留的控制。大家都讲得很不错。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-6-15 05:19:06 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2012-6-14 17:02
没有二级反渗透到纯水罐的循环管路,如果纯水罐满,这段管路里就是死水了

所有纯水罐应该都是电极控制的,我相信这个应该还是有的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-15 09:38:10 | 显示全部楼层
过来学习,长知识。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 22:02:47 | 显示全部楼层
xuexile ,hehe            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-15 22:49:28 | 显示全部楼层
出去以上分析还有一个致命风险:、没有中间水箱,系统不可能正常运行的。

点评

的确是这样,中间水箱是为了节省能源,把不合格的水再重新处理。  发表于 2012-6-16 12:38
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 00:42:46 | 显示全部楼层
冬天里的火 发表于 2012-6-15 22:49
出去以上分析还有一个致命风险:、没有中间水箱,系统不可能正常运行的。

现在完全可以节省掉这个水箱;如果客户从节约成本上考虑,我们一般都不设置中间水箱的。当然有中间水箱的优点也很明显。
没有水箱最多的影响是二级RO刚启动时流量平衡的问题,通过启动时间延迟、变频缓慢升压可以非常稳定的运行。

点评

化学消毒,主要选择双氧水消毒!!可以对RO浓水测进行消毒。  发表于 2012-6-16 11:54
现在很多厂家都可以做到这一点了啊,基本上通过压力传感器控制泵的变频,流量用百分比阀来控制,对RO的消毒,最好选择两种,热消毒和化学消毒,在南方,天气比较潮湿,容易长霉菌。化学消毒是没有作用,只能靠热消毒  发表于 2012-6-16 11:53
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-6-16 12:38:03 | 显示全部楼层
冬天里的火 发表于 2012-6-15 22:49
出去以上分析还有一个致命风险:、没有中间水箱,系统不可能正常运行的。

哈哈,确实没有中间水箱,不合格的水不好处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-17 15:19:21 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-25 16:35:09 | 显示全部楼层
楼主,综合大家的意见,再整一张图出来,让我们新手对照这看,这才能提高啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-26 14:59:08 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-6-11 17:18
以后包括机械过滤,活性碳过滤,反渗透膜,紫外灯如果消毒的话,要全部采用高温的啦!

反渗透膜和紫外灯应该不能耐受高温吧。我们的前面用的都是化学消毒,罐子和输送管道用纯蒸汽灭菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 20:20:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-11 12:08
1、        饮用水进原水罐加装固定式清洗球,以便对罐体进行冲洗,以免微生物滋生。
2、        备用原水泵支路坚决不要 ...

谢谢您,石头版主!!!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-20 17:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表