蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: cheng9gong
收起左侧

[施工改造] 洁净区是否可以不设地漏

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-8-20 16:25:07 | 显示全部楼层
大批量的洗瓶时,不可能不设地漏
清洗大的容器或设备时,也不可能不设地漏
楼主这问题提的不切实际

点评

就是啊!实际生产过程中,肯定是要大量用水的,没有地漏肯定不方便!如果说一个地漏也不设置,那简直就是抬杠子了!  详情 回复 发表于 2012-8-21 07:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:27:22 | 显示全部楼层
sakura416 发表于 2012-8-20 16:25
大批量的洗瓶时,不可能不设地漏
清洗大的容器或设备时,也不可能不设地漏
楼主这问题提的不切实际

你提的这两个问题没有什么不可能的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-20 16:28:57 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-8-20 16:27
你提的这两个问题没有什么不可能的

你那么执着,世界上什么事情都有可能了
还过来问什么呢
自己决定好了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 19:42:12 | 显示全部楼层
洁净区不设一个地漏是完全可行的
地漏的作用是什么,为什么洁净区地面会有水,对环境湿度影响有多大?
所以管理好了,一个地漏都不需要
设置安全地漏即可,也就是隐形的,平时封闭的,以备因事故地面大量积水时使用排水。

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 19:44:16 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-7-20 14:58
如果不设的话,洁净区消防怎么排水?

安全地漏可以设置,隐形的密闭的,用于事故排水
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 19:45:30 | 显示全部楼层
liguangda123 发表于 2012-7-20 16:53
实际生产中会很不方便的,清洁时,那个不是大量的用水?你还是乖乖的设几个地漏吧!

清洗时地面大量用水吗?
这个很奇怪了
很久以前,地面是靠冲洗的,现在呢,理念都提高了

点评

我这里指的是设备的清洗,对于大小容注射剂的生产来说,处理灌封系统、输送药液管道,用水量是很大的!  详情 回复 发表于 2012-8-21 07:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 19:46:29 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-7-20 18:30
在无菌制剂车间做过的应该知道,地面、设备外表面清洁都是用湿抹布擦拭的。

口服的也不能冲洗了吧,以前的老做法,遍地地漏,到处冒水、冒气

点评

实际中还是需要。除湿机如何排水?  详情 回复 发表于 2017-3-15 13:46
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 19:47:46 | 显示全部楼层
mahuan30 发表于 2012-7-20 21:02
同意楼上的!设不设地漏!要看你们实际情况!你们的产品!我们公司有地漏,但是我们的产品清洁时用不到,这 ...

全堵掉吧
省得管理它
管不好,到处冒水冒气
用不着
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 19:48:44 | 显示全部楼层
mahuan30 发表于 2012-7-21 09:02
我们车间生产的产品是水溶性的!生产结束后,用擦布蘸水直接就能清洗干净!洗机器用水多一些用容器接水, ...

冲洗是旧社会的做法了

点评

老师,设备的新的清洗方式是什么呢?  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:10
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 19:49:23 | 显示全部楼层
TU~re 发表于 2012-8-20 16:14
湿抹布能清洗干净吗?

操作得当,地面很少有脏污
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-20 20:18:01 | 显示全部楼层
设不设要看你需不需要用到地漏,若不需要用到,当然是不设为好,若需用到,可以设
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-20 20:28:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-8-20 19:44
安全地漏可以设置,隐形的密闭的,用于事故排水

做在自流坪下面吗?
没见过,石头指点下,谢谢。

点评

消防地漏,口径要大,不要存水弯,直排,与排水管道直连 不锈钢的地漏盖盖上,浇筑自流坪,与地面做平,可以做一个色标,平时不用,紧急时敲掉就可以了  详情 回复 发表于 2012-8-20 20:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-20 20:32:39 | 显示全部楼层
就目前的实际情况来说,洁净区一个地漏都不设估计很困难。

点评

也不困难,你可以试试,要严格管理  详情 回复 发表于 2012-8-20 20:43
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 20:43:22 | 显示全部楼层
zkawen 发表于 2012-8-20 20:32
就目前的实际情况来说,洁净区一个地漏都不设估计很困难。

也不困难,你可以试试,要严格管理
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 20:45:18 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2012-8-20 20:28
做在自流坪下面吗?
没见过,石头指点下,谢谢。

消防地漏,口径要大,不要存水弯,直排,与排水管道直连
不锈钢的地漏盖盖上,浇筑自流坪,与地面做平,可以做一个色标,平时不用,紧急时敲掉就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-21 07:34:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-8-20 19:45
清洗时地面大量用水吗?
这个很奇怪了
很久以前,地面是靠冲洗的,现在呢,理念都提高了

我这里指的是设备的清洗,对于大小容注射剂的生产来说,处理灌封系统、输送药液管道,用水量是很大的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-21 07:39:46 | 显示全部楼层
sakura416 发表于 2012-8-20 16:25
大批量的洗瓶时,不可能不设地漏
清洗大的容器或设备时,也不可能不设地漏
楼主这问题提的不切实际

就是啊!实际生产过程中,肯定是要大量用水的,没有地漏肯定不方便!如果说一个地漏也不设置,那简直就是抬杠子了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-21 09:15:03 | 显示全部楼层
看实际情况,尽量少设
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-21 20:25:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-8-20 20:45
消防地漏,口径要大,不要存水弯,直排,与排水管道直连
不锈钢的地漏盖盖上,浇筑自流坪,与地面做平, ...

学习了,感谢指教
对于没有地漏的洁净区,还是很必要的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 21:22:28 | 显示全部楼层
能不设是当然好的,但没有地漏本已不方便,D级本就没有说不让设,为了方便合理的搞个地漏,做好倒灌就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-20 19:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表